地下室底板和外墙剪力墙的交接处出现蜂窝和裂缝,有图
钢巴
钢巴 Lv.7
2011年05月04日 09:59:14
来自于建筑施工
只看楼主

昨天我到现场发现地下室底板和外墙剪力墙的交接处出现蜂窝和裂缝,不知会不会影响结构安全?又如何处理呢?想听下各位的宝贵意见.

昨天我到现场发现地下室底板和外墙剪力墙的交接处出现蜂窝和裂缝,不知会不会影响结构安全?又如何处理呢?想听下各位的宝贵意见.

图像027.jpg


图像028.jpg


图像029.jpg


图像030.jpg

免费打赏
dengfei887
2011年05月05日 17:07:00
22楼
先剔除松散部分砼,用水清洗干净。如果深度太大,钢筋全部裸露,建议连上部一起凿除后用高一级别的砼重新浇筑(可适当加微膨胀计),如果深度不大可将其剔成八字口后清洗湿润,用高一级别的细石砼浇筑,砼浇筑高度略高于剔除部分高度。顺便说一句,这样的故意隐瞒不报、擅自处理的施工队伍,我的处理办法是罚款3000元以上,让他们长记性。
回复
wttmdy2
2011年05月05日 17:28:41
23楼
我们工程也是这样的问题
回复
yangjianzhou
2011年05月05日 17:39:32
24楼
通病。。。清楚后补部分看看,问题不大就拉倒
回复
tmzxlf
2011年05月05日 17:56:59
25楼
你这问题有些严重(烂根了),如果量不大,应剔除重做,大面积的话,要会同设计进行处理
回复
liuwenjie4105
2011年05月05日 17:57:01
26楼
从图上看应该是
1.模板下角没有堵好,
2.混凝土存在过振现象
解决方法,
1.若不是很严重的话,剔除表面的浮浆用M7.5水泥砂浆修补
2.如果确实存在内部空洞的话,应凿除表面浮砼用高一标号的砼支模实灌
回复
tmzxlf
2011年05月05日 17:58:43
27楼
偷偷抹好是绝对不行的
回复
52stef
2011年05月05日 18:26:39
28楼
见怪就不怪了,五十公分的上翻部分是比较难施工的。
回复
feiyufw
2011年05月05日 18:45:41
29楼
混凝土这个问题特别麻烦,不过这个不会影响结构问题
回复
china361
2011年05月05日 18:50:23
30楼
呵呵安全到时没什么问题,但是漏水就肯定会的
回复
jun340121
2011年05月05日 19:45:31
31楼
我也不知道怎么处理 看到了过来看看高手意见
回复

相关推荐