防火分区面积是否包括楼梯间面积
lai543016831
2011年05月04日 09:39:58
来自于建筑规范
只看楼主

防火分区是以防火墙分隔出来的区域,以控制火灾蔓延,防火墙的耐火极限为3.0h。而楼梯间的隔墙耐火极限对一二级耐火等级的建筑只有2.0h,达不到防火墙的耐火标准,起不到防火墙的分区功能,所以疏散楼梯间只是用耐火极限相对高一点的墙体分隔出来的相对安全的区域,依附于所属的防火分区。因此防火分区的面积应包括楼梯间的面积。这样理解对吗?

2012年09月15日 16:38:58
2楼
没有人回答啊,我也想知道,求指导。
回复
phddkk
2024年06月24日 11:05:25
3楼

楼梯间和防火门已经是安全区域了,所以防火分区不需要含楼梯间的面积。人的疏散到了封闭楼梯间或者防烟楼梯间内就已经安全了,除非这两类楼梯间因锁门等管理问题才可能不安全,那不属于正常的。一般正常管理,到了楼梯间的乙级防火门之内,就已经是安全区域了。具体楼梯间隔墙耐火极限只有2个小时,也就是说人在楼梯间停留到了乙级防火门(1.0小时《防火门》规范规定的)被烧透有烟进入楼梯间才开始有危险,不需要几分钟,人已经逃跑到室外了。消防疏散时候人都是分秒必争的。所以说,楼梯间可以不划分到防火分区面积内,经常有设计的防火分区,加了楼梯面积就超过规范的面积要求,就需要划分两个防火分区,那样划分也是不合理的,更不经济。本文代表本人观点,具体还是需要当地消防部门审图认定才可以实施。需要在图纸审图之前咨询一下当地的消防部门才好。

回复
一帆风顺00
2024年08月08日 06:32:49
4楼

包含楼梯间面积,楼主说得对。

回复

相关推荐

APP内打开