钢结构消防管道安装技术
tongyue_88
tongyue_88 Lv.5
2011年05月04日 09:31:14
只看楼主

小弟正在做一个厂房的消防工程,该厂房为钢结构,设计不允许在钢结构上焊接支架,也不允许在钢架构上开孔,请教各位仁兄类似这样的工程管道应该怎样固定才能既不破坏钢结构的结构性能又能满足管道安装的支架要求。有类似经验的仁兄请不吝赐教~急!急!急!急!急!急!急!急!

小弟正在做一个厂房的消防工程,该厂房为钢结构,设计不允许在钢结构上焊接支架,也不允许在钢架构上开孔,请教各位仁兄类似这样的工程管道应该怎样固定才能既不破坏钢结构的结构性能又能满足管道安装的支架要求。有类似经验的仁兄请不吝赐教~急!急!急!急!急!急!急!急!
免费打赏
xuliangpp
2011年10月01日 20:58:17
22楼
一般钢结构厂房的立柱都是可以焊接支架来固定管道的,我这里北方的都是这么做的,而且安装的是散热器,很多组重量肯定比你的消防管道沉,管道在牛腿下面走的。让结构设计师给你出个图,。
回复
鸿陆6811
2012年01月01日 09:41:33
23楼
请问 楼主最后怎么处理的
回复
ccrfuhao
2012年04月09日 19:32:30
24楼
小弟也碰到这个问题,楼主是怎么解决的呢?能否提供学习机会,邮箱 chirongchen@163.com,谢谢
回复
lisijun8899
2012年06月12日 17:34:29
25楼
钢结构不允许焊接是规范强条。管道支架与钢结构柱子、梁的固定可以用机械夹固连接:如用“虎口夹”。在利用虎口夹上的光孔,用螺栓连接支架,怎么发挥可以获得满意的效果。自己决定。
回复
曲水流
2012年08月01日 16:54:12
26楼
象管箍一样的卡夹,只是人工高些,同时同设计沟通联系,也得又设计通过和业主认可。
回复