那要看管径,技术措施附录中有:)
回复
3楼
谢谢2楼的朋友,因为太久时间没有上线,所以感谢也迟了点,不好意思了
回复
4楼
表2.2-1 无法兰无隔热层管道间距mm
20 14 80
25 17 80 85
40 24 90 95 100
50 30 95 100 105 110
65 37 105 110 115 120 130
80 45 110 115 120 125 135 140
100 57 120 125 130 140 145 155 165
125 70 135 140 145 150 160 165 180 190
150 84 150 150 160 165 175 180 195 205 220
200 110 175 180 185 190 200 205 220 230 245 270
250 137 200 205 210 220 225 235 245 260 275 300 325
300 163 225 230 235 245 255 260 270 285 300 325 350 380
350 178 245 245 255 260 270 275 285 300 315 340 365 395 410
400 203 270 275 280 285 295 300 310 325 340 365 390 420 435 460
450 229 295 300 305 310 320 325 340 350 365 390 420 445 460 485 510
500 254 320 325 330 335 345 350 365 375 390 415 445 470 485 510 535 560
600 305 370 375 380 385 395 400 415 425 440 465 495 520 535 560 585 610 660
DN 半径14 17 24 30 37 45 57 70 84 110 137 163 178 203 229 254 305
管径DN 20 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600