请教高手!小弟现在设计了一个工程,选用的消防箱宽度为700mm的组合式消防箱,柱子距墙边为950mm,现在施工单位说箱子加消防管安装不了. 上一个工程一样的箱子只有900mm的墙施工单位也没说什么啊! 请高手指点消防管道加消防箱的施工需要的最小距离是多少?
请教高手!小弟现在设计了一个工程,选用的消防箱宽度为700mm的组合式消防箱,柱子距墙边为950mm,现在施工单位说箱子加消防管安装不了.
上一个工程一样的箱子只有900mm的墙施工单位也没说什么啊!
请高手指点消防管道加消防箱的施工需要的最小距离是多少?
2楼
是不是施工单位没有按最小安装距离给立管留洞,或者有梁挡住了。去现场看看就知道。
回复
3楼
不是很明白说的是什么
回复
4楼
消火栓立管多大?一般是DN100,950mm宽度完全够装了。
回复
5楼
请教高手!小弟现在设计了一个工程,选用的消防箱宽度为700mm的组合式消防箱,柱子距墙边为950mm,现在施工单位说箱子加消防管安装不了.
上一个工程一样的箱子只有900mm的墙施工单位也没说什么啊!
请高手指点消防管道加消防箱的施工需要的最小距离是多少?
一般按图集是做不了,可以要求他们定做消防箱,做小些。
回复
6楼
建筑给排水规范有明文规定,按那个距离来就行。要不就去现场看看。或者看看结构的图纸。
回复
7楼
一般来说最小1000mm需要的,靠立管一侧要做弯头,另外一侧要留一点墙好架过梁。
如果立管在箱子背后直接接栓口不设弯头可以小点,900mm也可以做
回复
8楼
你不会用600的箱子啊, 消防管可以贴着箱边,900是没有问题,立管能不能从梁边过去,要考虑
回复
9楼
一般立管中距墙(柱)要100,计算一下够不够。
假设立管为DN100(外径114)则:
(100+57)<(950-700)
可以!
回复
10楼
如果管道从侧面进100+700+50(弯头)=850.900完全可以安装了!
回复
11楼
水箱间1000的净距是需要的。水箱在做满水试验的时候,个别地方会有漏水的现象,需要安装工人维修的空间。
回复