请指点:消防箱加消防管道安装最小距离多少
zhangyungoodboy
2011年11月02日 11:17:18
只看楼主

请教高手!小弟现在设计了一个工程,选用的消防箱宽度为700mm的组合式消防箱,柱子距墙边为950mm,现在施工单位说箱子加消防管安装不了. 上一个工程一样的箱子只有900mm的墙施工单位也没说什么啊! 请高手指点消防管道加消防箱的施工需要的最小距离是多少?

请教高手!小弟现在设计了一个工程,选用的消防箱宽度为700mm的组合式消防箱,柱子距墙边为950mm,现在施工单位说箱子加消防管安装不了.
上一个工程一样的箱子只有900mm的墙施工单位也没说什么啊!
请高手指点消防管道加消防箱的施工需要的最小距离是多少?
免费打赏
liuliantu
2011年11月04日 10:52:45
2楼
是不是施工单位没有按最小安装距离给立管留洞,或者有梁挡住了。去现场看看就知道。
回复
mmry800420
2011年11月04日 12:22:04
3楼
不是很明白说的是什么
回复
山泉雾雨
2011年11月04日 15:04:28
4楼
消火栓立管多大?一般是DN100,950mm宽度完全够装了。
回复
m4lhh5
2011年11月04日 15:12:38
5楼
请教高手!小弟现在设计了一个工程,选用的消防箱宽度为700mm的组合式消防箱,柱子距墙边为950mm,现在施工单位说箱子加消防管安装不了.
上一个工程一样的箱子只有900mm的墙施工单位也没说什么啊!
请高手指点消防管道加消防箱的施工需要的最小距离是多少?



一般按图集是做不了,可以要求他们定做消防箱,做小些。
回复
不下就上
2011年11月04日 15:41:17
6楼
建筑给排水规范有明文规定,按那个距离来就行。要不就去现场看看。或者看看结构的图纸。
回复
小方
2011年11月04日 20:35:53
7楼
一般来说最小1000mm需要的,靠立管一侧要做弯头,另外一侧要留一点墙好架过梁。
如果立管在箱子背后直接接栓口不设弯头可以小点,900mm也可以做
回复
yinhuixiayan2004
2011年11月05日 13:41:17
8楼
你不会用600的箱子啊, 消防管可以贴着箱边,900是没有问题,立管能不能从梁边过去,要考虑
回复
ley
2011年11月05日 15:32:21
9楼
一般立管中距墙(柱)要100,计算一下够不够。
假设立管为DN100(外径114)则:
(100+57)<(950-700)
可以!
回复
zhangxin19871227
2011年11月05日 17:35:07
10楼
如果管道从侧面进100+700+50(弯头)=850.900完全可以安装了!
回复
wangkaiqi
2011年11月06日 14:32:14
11楼
水箱间1000的净距是需要的。水箱在做满水试验的时候,个别地方会有漏水的现象,需要安装工人维修的空间。
回复

相关推荐

APP内打开