【求助】如何理解消防负荷“专用回路”?
namemann
namemann Lv.2
2011年05月04日 09:14:39
只看楼主

一栋三层的综合楼(旅馆),消防负荷只有一台消防电梯,室外消防用水量为20L/S,消防负荷为三级负荷。我的设计是,在消防电梯机房设一个消防电梯配电箱,然后从首层总配电箱引来专用回路(整个建筑只有一个总配电箱,各层配电总箱电源都是从这个总配电箱引来的)审图意见说我违反强条,说:“消防负荷应采用专用的供电回路”。规范条文解析:“本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。”

一栋三层的综合楼(旅馆),消防负荷只有一台消防电梯,室外消防用水量为20L/S,消防负荷为三级负荷。
我的设计是,在消防电梯机房设一个消防电梯配电箱,然后从首层总配电箱引来专用回路(整个建筑只有一个总配电箱,各层配电总箱电源都是从这个总配电箱引来的)
审图意见说我违反强条,说:“消防负荷应采用专用的供电回路”。
规范条文解析:“本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。”
我的理解是:该单体建筑,它的配电总箱可以理解为配电室了,从配电总箱至消防电梯机房是专用回路就满足规范了。
但审图的不这么认为,难道真的为了这台消防电梯另外报一只电表吗?
limingen2007
2011年05月06日 16:53:50
13楼


虽然加消防电梯是很奇怪,但是仍然可能可能有人就是不敢跳或者摔死了。还是不要这样想比较好
回复
yang.j.h
2011年05月08日 07:54:20
14楼

消防电梯可不是为了不敢跳的人准备的,两码事。消防员也不至于3层楼等你的电梯,纯属多余。
回复
muffler
2011年05月08日 08:49:27
15楼
图审意见正确,消防回路的专用负荷不得与其他回路混接,且需充变电所低压开关柜出一条专线到消防控制器。
回复
joad1
2011年05月08日 15:10:59
16楼
呵呵 板凳正解,不过设个消防电梯争议很大的哦
回复
pusi_xu
2011年05月08日 17:01:20
17楼
审图没道理,因为有变电所才会有从变电所的一级低压柜引出,因为像住宅底楼有时也会有消防泵房,难道再单独引专用回路进来,从来没有审图提过这个要求。
应该说这个审图有点太咬文嚼字了。
再者按防火规范,本身室外消防用水量小于25L/S的消防负荷,可以按三级负荷供电,而且专用回路正是如前面的人所说是防误操作切断电流,从进线处引专用回路就可以,而且低压进线应参照低压用户设计规范,就没有以上所说的规范要求。
回复
jlkinglor
2011年05月08日 22:45:58
18楼
看来对审图意见有强烈反抗的不只是以前的我呀,哈哈
不过现在平和多了,改变源于我开始校核别人图纸的时候,我也是那么做的,
回复
oldriver
2011年07月12日 15:58:15
19楼
本人认为:如果所谓的消防电梯是三级消防负荷,且该楼未设专用变电所,那么,可以从首层总配电箱(整个建筑只有一个总配电箱)的进线总开关的上面引出专用回路(需另设进线开关保护),去消防电梯机房,这样就可以;如果该楼设有专用变电所,那么消防电梯的专用回路,得从专用变电所低压柜引来。
回复
afanti1988
2011年07月12日 20:48:49
20楼
这个值得商榷啊~~
回复
namemann
2011年07月18日 15:59:02
21楼
最终的解决是,把消防电梯删了,改成普通电梯。
但在这个问题上的争议还是没有解决。
很多时候,一些单体建筑只有一个消防负荷水泵(三级负荷,室外消防用水量<25L/S)
是独立的建筑,没有设专用的变配电房,也没有配电室,只设有一个配电总箱,这
个审图中心的工程师也要求设两路电源进线,一路供消防负荷用电、一路供非消防负荷用电。(我们这边的室外电源进线是由供电部门另行设计的)

而在另一个审图中心却是另外一个说法,
例如一栋一类高层公共建筑,该建筑没有设专用的变配电房和采油发电机房,所有电源都是隔壁小区引来(同一业主的,属于上一期的工程)
在做初步设计的时候,我在该建筑电表房(分配电室)设有4个动力配电箱(普通照明电箱另设),分别为消防水泵、排烟风机、消防电梯等消防负荷主、备电源供电;生活水泵、客梯等非消防一级负荷的主、备电源供电。从隔壁小区引来4路独立电源供这4个箱用电。
在初步设计审查时,电气的专家(另一个审图中心的)提出,不用设这么多个箱,只要设两个箱就行了,以分配电室为消防负荷与非消防负荷的电源分界点。即消防负荷、生活水泵、客梯共用一个主、备电源箱。
所以,迷茫还在,现在唯有针对不同审图中心的图纸做不同的设计方案了。

我自己还是偏向于认为类似于这样只有少量消防负荷的单体建筑,只引入一路电源,在总配电箱再接出消防负荷就行了。因为《建筑设计防火规范》GB50016-2006的条文说明有说“本条规定的供电回路,是指低压总配电室或分配电室至消防设备最末级配电箱的配电线路。”我还是理解为单体建筑的总配电箱功能可以算是分配电室了,不应该是要设有配电室才算是分配电室吧。
但审图的不同意,我也唯有有针对性的按照审图师的意见设计了。

最近还遇到一个问题,一个住宅小区,为了节省电缆,设计上把三座相邻住宅的消防电梯共用一个消防回路,即在中间的建筑设一个配电总箱,其电源线从变配电房的消防电源总箱引来,然后出三个回路,分别供相邻三座消防电梯用电。审图对此提出异议,说要独立从变配电房消防电源屏引来三路电源供这三个消防电梯用,依据还是这条“消防用电设备应采用专用的供电回路”

欢迎大家热烈讨论,好让我学习学习。
回复
caiqiang1227
2011年07月19日 23:03:52
22楼
分配电室的理解依然迷茫,呵呵。我也有个类似的帖子,请同行继续分析:
强条讨论:消防用电设备的专用供电回路该帖被浏览了466次 | 回复了10次 http://bbs.co188.com/content/219_3579269_1.html
回复

相关推荐

APP内打开