【讨论】高压系统图两个方案之区别
一粒沙
一粒沙 Lv.7
2011年05月01日 23:56:23
只看楼主

高压10kV系统图有以下两个方案,均为两路电源进线,均能满足全厂用电负荷,是“多个配出回路在同一段母线下”,不需要设单独的计量柜,请问哪个方案更可靠或者说更优?各有什么优缺点?是否均能实现“双电源自投”?[ 本帖最后由 blackray2113 于 2011-5-5 00:10 编辑 ]

高压10kV系统图有以下两个方案,均为两路电源进线,均能满足全厂用电负荷,是“多个配出回路在同一段母线下”,不需要设单独的计量柜,请问哪个方案更可靠或者说更优?各有什么优缺点?是否均能实现“双电源自投”?

[ 本帖最后由 blackray2113 于 2011-5-5 00:10 编辑 ]

方案一.jpg


方案二.jpg

免费打赏
huajx001
2011年05月09日 23:22:45
42楼
所以,楼主图中的二种选择都不是最佳的选择。
如果按图中安装,迟早供电局会要你们改过来的。
回复
dfdz_xieyongjun
2011年05月10日 10:16:51
43楼
上面的回答都很好,同样效果的情况下,考虑经济性,选择方案二为最佳。
回复
erwuying
2011年05月10日 14:18:12
44楼
1、楼主的2个方案都能满足楼主提出的要求。
2、对于楼主达到同样功能,无论是运行方案,灵活性,供电可靠性,检修维护等,方案二和方案一效果都一样,方案一接线复杂(简单的问题复杂化了),肯定方案二各方面更合理。
3、由楼主方案二,因只有1个配出,可考虑取消配出回路柜断路器,设置隔离触头即可。
回复
jkhzy
2011年05月10日 21:16:18
45楼
虚心学习中,看能否有高手
回复
changyu1986
2011年05月10日 21:39:18
46楼
我认为还是第2种方案好。省钱!!而且该有的功能也都有,完全可以达到 BZT的效果。省台计量,省台母联。还省空间。为什么不?
回复
一粒沙
2011年05月27日 22:32:08
47楼


能不能提供一份类似的方案图学习一下,谢谢!
回复
wubc
2011年07月26日 19:48:59
48楼
我也认为还是第2种方案好
回复