【请教】关于220KV大容量变压器的安装问题
caoxiong2030
2011年04月29日 19:57:24
来自于变压器
只看楼主

一台220KV,12MVA变压器,安装单位直接将变压器放置在基座上,没有任何的加固措施,请问这样可以吗?如果不行,应当怎么安装,有什么规范作为依据。要是可以提供图集号,或者规范名称,那我就太感谢了。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-29 21:13 编辑 ]

2011年05月04日 11:25:32
12楼
路过,学习一下
回复
comeon2012
2011年05月04日 12:24:11
13楼
变压器肯定要固定的,不管是大还是小。万一来个小地震,变压器岂不是来个乾坤大挪移
回复
l3j6z9
2011年05月04日 18:22:04
14楼
大容量变压器,自身重量已经考虑相关要求,直接在基础上没什么问题,如运行的单位提出特殊要求,才做特殊处理。
回复
shanshuimeijun
2011年05月04日 18:57:25
15楼
呵呵,觉得还是固定一下好
回复
taihangshan001
2011年05月05日 08:30:03
16楼
当然不行,得按照安装规范进行安装
回复
九天之上
2011年05月05日 11:07:18
17楼
居然不固定,这样的东东也有
回复
liuxuesheng-001
2011年05月05日 12:52:09
18楼
没必要加,本身的自重就可以维持稳定。!!
回复
peaklee5913
2011年05月05日 16:54:47
19楼
220kv的变压器应该是120MVA吧,这个加过冲上油上百吨的东西,重心很低,直接搁在在基础上面稳如泰山,不需要固定。
回复
peaklee5913
2011年05月05日 16:56:58
20楼
现在 的大型的变压器,除了大型水电厂的还有滚轮,其他的变电站都不要轨道的了,这得益于现在的大型拖车和先进的起重设备
回复
wboy8759
2011年05月05日 17:30:28
21楼
是要固定的,但不用轨道加滚轮方式。主要是考虑防震。试想:如果放在轨道的滚轮上,地震一摇晃,变压器还稳得住么?在最新的国家强制性标准《工业企业电气设备抗震设计规范》(GB 50556-2010)的6.1.1条就明文规定了“变压器、消弧线圈和油浸电抗器等安装时,宜拆除滚轮,并应用地脚螺栓等方法固定。”