【请教】关于220KV大容量变压器的安装问题
caoxiong2030
2011年04月29日 19:57:24
来自于变压器
只看楼主

一台220KV,12MVA变压器,安装单位直接将变压器放置在基座上,没有任何的加固措施,请问这样可以吗?如果不行,应当怎么安装,有什么规范作为依据。要是可以提供图集号,或者规范名称,那我就太感谢了。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-29 21:13 编辑 ]

一台220KV,12MVA变压器,安装单位直接将变压器放置在基座上,没有任何的加固措施,请问这样可以吗?如果不行,应当怎么安装,有什么规范作为依据。要是可以提供图集号,或者规范名称,那我就太感谢了。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-29 21:13 编辑 ]
免费打赏
zyz8438
2011年04月29日 21:12:58
2楼
220kV的,应该是120MVA吧。
回复
caoxiong2030
2011年04月29日 23:47:38
3楼
是120MVA,我打错了
回复
dd308ll
2011年05月01日 15:11:54
4楼
当然不行,应按安装规范或防震要求做。
回复
y502x
2011年05月01日 16:19:39
5楼
要按安装验收规范和防地震要求做。
回复
yayacs1980
2011年05月01日 20:53:18
6楼
直接装也没什么不可以 只要满足检修要求就行
回复
至乐
2011年05月03日 14:54:22
7楼
当然不行啦, 楼上已经说了,我再支持一下,, 抗震, 抗振, 还要方便检修,
回复
suzhijie_02
2011年05月04日 00:45:49
8楼
觉得应该采取固定的措施。
回复
zyz8438
2011年05月04日 09:32:48
9楼
《新编电气装置安装工程施工及验收规范》截图
1.JPG
回复
zyz8438
2011年05月04日 09:34:17
10楼
大容量变压器,由于合闸时冲击力较大,一般都要求加以固定。不过,确实好像没有规程强制规定!
回复
永无止境
2011年05月04日 09:56:30
11楼
别说是那么大的变压器了,就是低压的变压器也要加固安装的 这应该是最基本的一项安全内容
回复

相关推荐