请问三个防火分区设置几个消火栓比较好,我做的的是高层建筑,前六层为裙房,七到20层为酒店住宅。本人刚参加工作比较棘手。谢谢各位了。
请问三个防火分区设置几个消火栓比较好,我做的的是高层建筑,前六层为裙房,七到20层为酒店住宅。本人刚参加工作比较棘手。谢谢各位了。
12楼
消火栓的布置跟防火分区没有多大的关系,你按照两支水枪同时到达任一点就行了,前室的不算做在其他区域
回复
13楼
按同一防火分区,同层有两股水柱到达任一部位的原则布置
回复
14楼
要看建筑面积和空间布局才能定,超过18层的商住楼应该不允许采用单立管双阀双栓。
回复
15楼
依据消火栓规范来设计,每个防火分区独立布置。
回复