有关消火栓的布置
yanghang0215
2011年04月26日 21:04:12
只看楼主

请问三个防火分区设置几个消火栓比较好,我做的的是高层建筑,前六层为裙房,七到20层为酒店住宅。本人刚参加工作比较棘手。谢谢各位了。

请问三个防火分区设置几个消火栓比较好,我做的的是高层建筑,前六层为裙房,七到20层为酒店住宅。本人刚参加工作比较棘手。谢谢各位了。
免费打赏
yanghang0215
2011年04月26日 21:12:46
2楼
自己顶一下,在线等高人解答
回复
smartgump
2011年04月26日 21:52:53
3楼
根据保护距离设置,没有规定设计几个
回复
bravo1573
2011年05月04日 11:03:41
4楼
按同一防火分区,同层有两股水柱到达任一部位的原则布置,具体数量根据工程实际来确定。
回复
yaohfeng1110
2011年05月04日 21:44:39
5楼
同问同问,等待回答,大虾请帮忙,谢谢!!!!!!!!!!!
回复
jackeyling
2011年05月10日 19:34:05
6楼
根据规范,室内任何位置的30m范围内都有2个消火栓!(消防电梯间的消火栓不计入内)
回复
zoujian2004
2011年05月11日 14:51:29
7楼
你这个问题才不好回答哟
要根据你的平面图来确定的

满足2股水柱的扑球要求
回复
zhang4000
2011年05月11日 15:59:33
8楼
一般情况下需要满足同一个防火分区内,有两股水柱能同时到达任意部位。这里面包括消防水带的有效长度加上消防水柱的有效长度,需要计算的。
回复
hui1211
2011年05月12日 22:27:31
9楼
应该是先算一下保护半径吧,然后再按照有两股水柱到达任一部位的原则布置,每个防火分区好像都是要分开设置的,不知道对不对~呵呵~
回复
hui1211
2011年05月12日 22:28:29
10楼
顺便想问一下,现在消火栓一般都是采用单栓的还是双栓的呢?
回复
云涛
2011年05月12日 23:41:34
11楼

单栓,能设单栓就必须设单栓。
用双栓要特殊情况,审图公司不会轻易过的!
回复