高层排水塑料管要设消能弯管吗?..
m2000a
m2000a Lv.2
2003年02月07日 10:52:10
只看楼主

请教各位大虾,30层住宅楼采用u-PVC双立管排水,是否要设消能弯管?听说采用后噪音很大。

请教各位大虾,30层住宅楼采用u-PVC双立管排水,是否要设消能弯管?听说采用后噪音很大。
免费打赏
michael-li
2003年02月07日 15:48:43
2楼
每7层设
回复
zhangzhi1973
2003年02月07日 21:02:25
3楼
每7层设,OK!
回复
ydh1981
2003年02月15日 17:04:33
4楼
必须设置消能弯管吗?规范上哪儿有呀。12层的住宅楼用设置吗
回复
pingboy475587
2003年02月15日 17:18:30
5楼
7层, 另外选排水管内带螺纹 消能 !
回复
海啸
2003年02月18日 14:42:34
6楼
要设的,一般每5到6层,具体安装可见给排水标准图集96S341的P28
回复
孟凡
2003年02月18日 21:39:16
7楼
当然要设置了,每六层设置一个!
详见标准图集。
回复
watersupply
2003年02月20日 10:09:33
8楼
高层排水塑料管不需设消能弯,原因如下:
1。排水立管有一个最大设计流速规定,dn100,Vmax=9.0m/s,.
2. 该设计最大流速的理论基于排水立管中污水排放不会呈水膜状态,是一个极限速度。
3。在水膜状态下,水膜上方管道及下方管道内只产生25mmH2O压力,此时排水沿作管壁作匀速下落。
4。流量小于最大设计流速时,排水沿作管壁作螺旋下落。
以上各位,请提供规范要求,图标我也看过,但找不到规范要求

e-mail:songjihua2002@yahoo.com.cn

回复
zy2003096
2003年06月12日 15:55:22
9楼
我是新来的,同意watersupply的观点。规范并没说高层建筑排水系统必须设消能管,我觉得它只能起到消除噪音的作用
回复
mmmjjj
2003年06月12日 16:20:11
10楼
立管采用螺旋管不需设。
回复
ouyibing
2003年06月12日 16:21:36
11楼
建筑排水用硬聚氯乙烯管道安装96S341上面有。
回复