高层排水可以用u-pvc管?
gp-llx-007
gp-llx-007 Lv.2
2003年05月05日 17:29:56
只看楼主

如果150m的高层排水用u-pvc管,是不是满足排水最大能力和最大流速就可以了吗?还用考虑高程差对管道的影响吗?请专家加以评论!谢谢!!!

如果150m的高层排水用u-pvc管,是不是满足排水最大能力和最大流速就可以了吗?还用考虑高程差对管道的影响吗?请专家加以评论!谢谢!!!
免费打赏
mantou19811228
2003年05月05日 18:22:37
2楼
可以.
推荐用金德生产的PVC-U新型复合排水管.
资料可以到www.ginde.com上查看.
回复
pxzdw
2003年05月05日 19:43:52
3楼
但是要注意底部的弯头必须是其他材料的。
回复
cjr168
2003年05月05日 20:33:13
4楼
超高层用排水用u-pvc管沒有规范依据。如一定要采用,底下几层建议釆用柔性排水铸铁管。以前我在温州设计了几幢32层的住宅,由于u-pvc管质量问题,下面几层排水有破裂现象。
回复
cjja
2003年05月05日 20:37:02
5楼
多设消能装置底部的弯头是不是就可以不用其他材料了,其他材料PVC连接不大好处理吧?
回复
孟凡
2003年05月05日 23:00:18
6楼
高层排水最好有新型柔性离心铸铁管,卡箍连接的,施工很方便强度也好。。
就是价格高些!
回复
020904genghuitang
2003年05月05日 23:14:14
7楼
我搞的建设项目有一个30层(地上)使用的是离心铸铁管;另外三个13层的小高层使用的芯层发泡PVC-U排水管。两个效果都不错。
回复
siceman
2003年05月06日 08:44:39
8楼
高层用UPVC,应该设消能器
回复
yinchunxi
2003年05月06日 08:45:59
9楼
同意楼上方案。
其实用新型排水铸铁管比较好,耐压、抗震。
回复
p_bin
2003年05月06日 13:38:05
10楼
使用芯层发泡PVC-U管,可以起到消能的作用。
回复
pxzdw
2003年05月09日 20:50:55
11楼
当然要设消能器了,而且底部玩头必须要用强度比较高的材料做,
回复

相关推荐