高层排水设计,底层为什么单独排水?
jiahua198512
2007年04月10日 21:37:21
只看楼主

设计高层排水时,为什么通常底层会单独排水啊?还有更好的办法能解决吗/

设计高层排水时,为什么通常底层会单独排水啊?
还有更好的办法能解决吗/
免费打赏
corelli
2007年04月10日 21:50:43
2楼
见《建筑给水排水设计规范》4。3。12条规定。

其他方法:设置专用通气管排水系统;采用特殊单立管排水系统(《特殊单立管排水系统设计规程》)
回复
huhu8107
2007年04月11日 09:53:28
3楼
我们设计多层也要底层单独排放!
回复
胡子渣
2007年04月13日 10:52:36
4楼
如果底层是架空的话就不用了!按你那个说法,估摸底层也是住宅房,不管排水横管接口和出户管标高能不能满足要求,我个人建议你还是要单独排放的!毕竟这是有先例的,我觉得规范的数据计算是忽视了某些原因,他是按照理论来计算的,还是要按照实际情况来定。这样才更人性化!
回复
somebody665
2007年04月13日 12:21:09
5楼
1、排出水的横管一般不能满足规程的要求的据底层排水横管最小距离要求;
2、避免管道堵塞时,底层室内返污水。
回复
jiahua198512
2007年04月14日 09:30:38
6楼
谢谢喽!各楼的意见都很宝贵,真让偶受益良多啊!
回复
gzm1978
2007年04月15日 00:27:56
7楼
由于立管较高,下游的静水压力较大,且容易堵塞等原因,致使上层污水经底层卫生洁具冒出,影响室内卫生,所以底层的生活污水宜单独排出!
回复

相关推荐

APP内打开