高层排水是否要设通气管?
catte
catte Lv.7
2006年12月31日 11:16:56
只看楼主

高层(26F)厨房、卫生间排水(污废合流)当采用螺旋排水管时,是否需要设置专用通气管?

高层(26F)厨房、卫生间排水(污废合流)当采用螺旋排水管时,是否需要设置专用通气管?
免费打赏
linyinong
2006年12月31日 15:22:45
2楼
^_^
回复
le-o
2006年12月31日 15:39:28
3楼
4.6.1 生活排水管道的立管顶端,应设置伸顶通气管。
注:当无条件设置伸顶通气管时,可设置不通气立管。

4.6.2 下列情况下应设置专用气管:
1 生活排水立管所承担的卫生器具排水设计流量,当超过表4.4.11-1、表4.4.11-2中仅设伸顶通气管的排水立管最大排水能力时,应设专用通气立管。
2 建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及10层以上高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气立管。


回复
zjy0094
2007年01月01日 00:56:56
4楼
当然要了,要不臭气怎么出?螺旋?那是消音螺旋管吧,和通气管两回事啊
回复
nnhwh
2007年01月01日 06:48:54
5楼
螺旋管道是不要设置排气管的,但要计算排水立管管径大小能否满足排水能力要求。
回复
qwer2050
2007年01月03日 20:50:37
6楼
2007年01月06日 14:06:42
7楼
我认为需要设置单独的通气立管
回复
oylyq
2007年01月10日 13:44:49
8楼
我认为要设置通气管,我做的工地都有啊 。
回复
catte
2007年01月10日 16:42:55
9楼
你们工地的是螺旋管吗?
回复
catte
2007年01月10日 17:11:37
10楼
有一篇文章推荐大家参考

http://co.163.com/forum/content/1792_606919_1.htm
回复

相关推荐