高层排水问题,请专家帮忙,谢谢
wxjsy8081
wxjsy8081 Lv.2
2010年04月30日 16:44:53
只看楼主

本人今年新购一套商品房,高层建筑总层17层,我买的是二层。现在想问下,二层的下水管道很容易堵吗?因为身边很多朋友说二楼容易堵,现在我也比较担心这个问题。下图是卫生间下水管道的图片,请参考,这种设计是否合理?谢谢各位!一层住房下水管道是独立的。增加新的照片,这个才是我家的,我的通气管比其它楼的细了呢,影响吗?[ 本帖最后由 wxjsy8081 于 2010-5-24 13:05 编辑

本人今年新购一套商品房,高层建筑总层17层,我买的是二层。
现在想问下,二层的下水管道很容易堵吗?因为身边很多朋友说二楼容易堵,现在我也比较担心这个问题。
下图是卫生间下水管道的图片,请参考,这种设计是否合理?谢谢各位!
一层住房下水管道是独立的。

增加新的照片,这个才是我家的,我的通气管比其它楼的细了呢,影响吗?

[ 本帖最后由 wxjsy8081 于 2010-5-24 13:05 编辑 ]

1.JPG


12.jpg


13.JPG

免费打赏
lhs_347
2010年04月30日 16:47:38
2楼
感谢楼主分享
回复
wxjsy8081
2010年04月30日 16:48:02
3楼
回复
wxjsy8081
2010年04月30日 16:50:03
4楼
回复
wxjsy8081
2010年04月30日 17:18:20
5楼
回复
yghglg
2010年05月01日 16:39:45
6楼
放心吧,没事。你这都设置专用通气管了,效果很好
回复
wxjsy8081
2010年05月04日 13:26:27
7楼
回复
lcs428
2010年05月04日 13:37:15
8楼
有专用通气立管一层独立的 没啥问题吧
回复
wxjsy8081
2010年05月06日 13:29:19
9楼
回复
haek1a
2010年05月06日 16:00:13
10楼
不细了 十七层的住宅采用DN100的专用通气管的排水系统足够了 单立管伸顶的排水系统就够了
有专用通气管的DN100塑料管排水能力是10L/S,而17层的住宅卫生间排水设计流量大约为4L/S 一般设计也就用DN100的单立管伸顶通气(排水能力为4.5L/S) 所以你完全可以放心啦 :lol
回复
dzg6923
2010年05月10日 16:46:16
11楼
十七层还有专用通气管,应该没问题了。好多30层的还没通气管呢。楼主只管放心使用得了。