请教各位大虾,30层住宅楼采用u-PVC双立管排水,是否要设消能弯管?听说采用后噪音很大。

请教各位大虾,30层住宅楼采用u-PVC双立管排水,是否要设消能弯管?听说采用后噪音很大。
免费打赏
zy2003096
2003年06月13日 16:24:29
12楼
标准图集只是为设计、施工作参考之用,并不能作为设计依据,不知大家是否同意这看法
回复
gps-wy1970
2003年06月13日 19:36:26
13楼
同意
回复
scotte
2003年06月13日 19:50:45
14楼
我知道一个98米的工程就没有设置消能~~一样用的很好
回复
zy2003096
2003年06月14日 10:52:01
15楼
我五月份曾到广州、深圳参观,有的楼盘十层就设有消能管,有的二三十层都没有,真是乱乱乱!!!不知现在的排水设计是按什么规范来进行的?
回复
yzucx
2003年06月16日 17:21:05
16楼
找不到规范要求,可不设
回复
youyou
2003年06月16日 21:57:11
17楼
不用设
回复
waterismoney
2003年06月20日 10:46:29
18楼
还真没有找到相关的规范条文,阿阿~~
回复
自来水
2003年06月20日 10:54:42
19楼
我在广州。我1996年设计了一个工程,28层住宅,采用u-PVC排水管,当时还没听说什么消能弯管,所以也没设,1998年底交付使用,直到现在工程一切正常,各位朋友你们说有没有必要设消能装置?现在的标准图集里设消能弯管,但谁也没找的严谨的理论依据,真是一个怪物。装了消能弯管是否破坏了排水立管最大设计排水流量的计算模型,排水立管最大设计排水流量受到什么样的影响现在都未有理论和试验依据。浮躁的冲动就在标准图集里加上消能弯管。

东游子:我现在也在纠结,施工图纸上没有要求,施工方就没有打算安装消能弯,找不到依据理论去争取

回复
半滴水
2003年06月20日 18:10:58
20楼
规范上没有,UPVC排水管安装图籍上有说明。
回复
pingboy475587
2003年06月20日 20:50:17
21楼
立管采用螺旋管(带内刃)
消能弯管还没有用过,不知道具体统一的标准
回复