求教相同风机运行电流相差过大的问题
h_ruohan0000
2011年04月25日 17:06:19
来自于通风排烟
只看楼主

有两台相同的消防排烟双速风机。高速12KW,低速4KW。1号风机管路较之2号风机管路短,弯头少。高速运行时:1号风机电流22~23A,2号风机电流20~21A。低速运行时:1号风机电流14~15A,2号风机电流5~6A。风机电机标牌注明:电流20.4~25.6A请教诸位这是什么原因?1号风机运行正常么?PS:1号风机电机维修过,电机重新缠过。电机维修人员说1号电机新下的线比原电机电线稍微粗一点点。这个对电机电流有影响么?

有两台相同的消防排烟双速风机。高速12KW,低速4KW。1号风机管路较之2号风机管路短,弯头少。

高速运行时:1号风机电流22~23A,2号风机电流20~21A。
低速运行时:1号风机电流14~15A,2号风机电流5~6A。
风机电机标牌注明:电流20.4~25.6A
请教诸位这是什么原因?1号风机运行正常么?

PS:1号风机电机维修过,电机重新缠过。电机维修人员说1号电机新下的线比原电机电线稍微粗一点点。这个对电机电流有影响么?

谢谢
免费打赏
h_ruohan0000
2011年04月27日 11:43:48
12楼
谢谢各位。受教了。我关断部分调节阀是不是可以达到降低1号风机的电流呢?
回复
h_ruohan0000
2011年04月27日 16:59:19
13楼
还有个问题。为什么风机在高速运行时电流差别不大呢?
回复
doublez2004
2011年04月27日 17:00:31
14楼
个人感觉几点,欢迎大家讨论:
1.一般来说,电流越大,代表风机负荷越大,所以,如果楼主希望降低电流,则需保证风阀开启,降低风机符合。
2.建议检查风机前后压差,保证风机运行在正常的风机曲线范围内。
3.由于重新更换过电线,请检查电器方面的相关参数与原设计相符,如更换过电线,则电阻应该是有改变的,所有风机的电器参数可能是有调整。
回复
h_ruohan0000
2011年05月04日 14:43:32
15楼
为什么1号和2号用相同的风机在不同的管路上属于历史遗留问题了。

维修电机的厂家说低速运行时的电流在电机要求范围内,没有问题,这种说法对么?
回复

相关推荐

APP内打开