求教相同风机运行电流相差过大的问题
h_ruohan0000
2011年04月25日 17:06:19
来自于通风排烟
只看楼主

有两台相同的消防排烟双速风机。高速12KW,低速4KW。1号风机管路较之2号风机管路短,弯头少。高速运行时:1号风机电流22~23A,2号风机电流20~21A。低速运行时:1号风机电流14~15A,2号风机电流5~6A。风机电机标牌注明:电流20.4~25.6A请教诸位这是什么原因?1号风机运行正常么?PS:1号风机电机维修过,电机重新缠过。电机维修人员说1号电机新下的线比原电机电线稍微粗一点点。这个对电机电流有影响么?

有两台相同的消防排烟双速风机。高速12KW,低速4KW。1号风机管路较之2号风机管路短,弯头少。

高速运行时:1号风机电流22~23A,2号风机电流20~21A。
低速运行时:1号风机电流14~15A,2号风机电流5~6A。
风机电机标牌注明:电流20.4~25.6A
请教诸位这是什么原因?1号风机运行正常么?

PS:1号风机电机维修过,电机重新缠过。电机维修人员说1号电机新下的线比原电机电线稍微粗一点点。这个对电机电流有影响么?

谢谢
免费打赏
flier_01
2011年04月25日 18:39:54
2楼
高速运行时相差不大
低速时差别好大
可能有些问题
-------------------------
一般
如果两个风机都没有问题,且完全相同
但是所带风系统阻力不同
会导致各自不同的运行曲线
各自不同的电流
---------------------
所以
我觉的
你现在先核实两个风系统是否完全一样
不一样的话,阻力差别多大
如果差别较大,
就应该是系统原因,风机本身可能没有问题
但是注意看运行电流是否大于额定电流太多
是的话,建议增加调节阀
人为节流,增大阻力
减小电流
否则,电机长期工作在大电流下容易烧坏
--------------------
如果系统阻力差别不大
则说明风机本身可能有问题
请厂家或专业人员来看吧
回复
h_ruohan0000
2011年04月26日 08:32:20
3楼
谢谢版主回复。

您的意思是在系统阻力小的1号风机关闭部分调节阀来增大系统阻力达到降低电流的目的么?
回复
flier_01
2011年04月26日 09:00:18
4楼
要跟低速时额定电流比较
确定运行电流远大于额定电流
可采用节流方法
-------------------------
PS:1号风机电机维修过,电机重新缠过。电机维修人员说1号电机新下的线比原电机电线稍微粗一点点。这个对电机电流有影响么?
-------
电机自身的问题就不懂了
回复
qq0536
2011年04月26日 09:47:33
5楼
学习中,谢谢各位了,受益匪浅。
回复
rainren00
2011年04月26日 14:02:07
6楼
明显超负荷运转了。
设计的扬程太大,与现场不符。
不同的工况为什么选择同型号的风机?
回复
huang-xinlian
2011年04月26日 16:01:53
7楼
通除尘的引风机特别是在开启的时候电流大,除了启动电流大以外,还有是因为引风机两端还没有达到平衡压差,造成流量大,压头小的现象,电流自然大!
回复
zhaowenliangde
2011年04月26日 20:08:38
8楼
管路长短对两个风机的电流有影响,但是不会很大,尤其是在低速运行时差别比较大,我个人认为一号风机电机维修过,和原来的参数有变化,是主要因素。我想应对一号电机做一个检测,以便找出问题所在。
回复
gtbilly
2011年04月27日 00:30:04
9楼
先不谈电机的问题,这是电的范畴,跟本专业无关,只谈本专业的。。。
2号风基本是正常的(低速电流稍微偏小,风机选小了),1号风机低速运行电流太大,风机选大了。。。两风机运行工况不同,为何要选同一个风机?
回复
zshj201011
2011年04月27日 01:15:54
10楼
学习中,谢谢各位了,受益匪浅
回复
gongguanglong
2011年04月27日 08:51:25
11楼
1号、2号风机都正常,1号电机超流是因1#管道阻力较小,风机工况风量大于额定风理,功率大于额定功率,而造成超流。可以加大系统阻力,降低风量(增阻节流)来实现。