水管总长为1200m,水泵扬程选多少米?
rendy88
rendy88 Lv.2
2011年04月25日 12:32:26
只看楼主

闭式冷冻水系统,水管最不利环路总长为1200m,请问水泵扬程应该选多少米?

闭式冷冻水系统,水管最不利环路总长为1200m,请问水泵扬程应该选多少米?
免费打赏
tjxingyun
2015年05月06日 15:26:57
22楼
商企无限 招人啦! 有想找工作的请联系我们吧!15822696956
回复
wu.ye
2015年05月09日 10:19:56
23楼
帮顶一个!
回复
wu.ye
2015年05月09日 10:20:25
24楼

帮顶一个!
回复
qq_1498083862624
2017年06月22日 06:25:24
25楼
了解一下
回复
适可而止的骄傲
2017年07月10日 13:06:22
26楼
大概44m左右
由沿程损失、冷水机组压降、末端压降、局部阻力相加。
回复
qq_1493015153214
2017年07月31日 07:58:06
27楼