水管总长为1200m,水泵扬程选多少米?
rendy88
rendy88 Lv.2
2011年04月25日 12:32:26
只看楼主

闭式冷冻水系统,水管最不利环路总长为1200m,请问水泵扬程应该选多少米?

闭式冷冻水系统,水管最不利环路总长为1200m,请问水泵扬程应该选多少米?
xuxueqinhb
2011年04月28日 08:55:43
2楼
这个水泵扬程应该和水管的弯头、三通等管件及阀件的多少有关系,每个阀件也是有阻力的,
回复
lmn_1125
2011年05月11日 21:23:22
3楼
要将算沿程阻力和局部阻力的吧。和管径和流速有很大关系啊。
回复
niujiaxin
2011年05月26日 14:11:41
4楼
楼主说的太简单了,只告诉这些太少了,要知道高程和管子的粗细
回复
summer_cad
2011年06月23日 10:58:38
5楼
经验数据,10米管子=1米扬程
回复
fgaq123
2011年06月30日 09:22:18
6楼
回复
kaoshudexue
2011年07月26日 15:47:45
7楼
24m扬程,估计,没有静水高差
回复
lgh6808
2011年07月27日 10:13:56
8楼

这个经验数据是指垂直高度啊!
如果按你的经验数据换算,1200m那扬程就要120m了??!!

闭式冷冻水系统按经验水泵的扬程约在28~32m左右,不过这只能做参考,楼主自己最好计算下。
回复
zhongwenxunshen
2011年07月27日 13:23:49
9楼
有这么小吗?我感觉管路较长,应放大管径,大约在50m左右,欢迎批评!
回复
浩叔聊机电
2011年07月27日 19:02:08
10楼
闭式冷冻水系统,水管最不利环路总长为1200m,请问水泵扬程应该选多少米?
答 克服沿程阻力和局部阻力即可。
回复
tyut13223642369
2011年08月08日 14:24:31
11楼
对冷冻水不太熟悉期待高手
回复

相关推荐

APP内打开