闭式冷冻水系统,水管最不利环路总长为1200m,请问水泵扬程应该选多少米?
闭式冷冻水系统,水管最不利环路总长为1200m,请问水泵扬程应该选多少米?
2楼
这个水泵扬程应该和水管的弯头、三通等管件及阀件的多少有关系,每个阀件也是有阻力的,
回复
3楼
要将算沿程阻力和局部阻力的吧。和管径和流速有很大关系啊。
回复
4楼
楼主说的太简单了,只告诉这些太少了,要知道高程和管子的粗细
回复
5楼
经验数据,10米管子=1米扬程
回复
6楼
回复
7楼
24m扬程,估计,没有静水高差
回复
8楼
这个经验数据是指垂直高度啊!
如果按你的经验数据换算,1200m那扬程就要120m了??!!
闭式冷冻水系统按经验水泵的扬程约在28~32m左右,不过这只能做参考,楼主自己最好计算下。
回复
9楼
有这么小吗?我感觉管路较长,应放大管径,大约在50m左右,欢迎批评!
回复
10楼
闭式冷冻水系统,水管最不利环路总长为1200m,请问水泵扬程应该选多少米?
答 克服沿程阻力和局部阻力即可。
回复
11楼
对冷冻水不太熟悉期待高手
回复