钢管配线一层已验收的仓库
ggzzjj
ggzzjj Lv.2
2011年04月24日 21:37:09
来自于工地图片
只看楼主
IMG_0395.JPG

IMG_0395.JPG


IMG_0396.JPG

免费打赏
lossless
2011年04月27日 08:31:53
32楼
明明是电线管吗,,
回复
tianlexiner
2011年04月27日 09:38:10
33楼
有待加强
回复
chxf701116
2011年04月27日 11:37:04
34楼
乱七八糟,谁设计的,具体要看这个房间做什么的,还有消防验收也通过了,
回复
jay727
2011年04月27日 12:31:40
35楼
一开始没有电图吧 主体好了后 就走线了 我认为是这样 不然怎么全是明的
回复
erika0928
2011年04月27日 14:25:19
36楼
弄个线槽不就好看多了。。。
回复
zhouchang2007
2011年04月27日 16:51:10
37楼
感觉很乱,转角不够规范
回复
rfygh
2011年04月27日 17:05:30
38楼
没做跨接。
回复
jinglilili
2011年04月27日 17:37:47
39楼
用钢管穿线说明这个仓库危险性类别比较高。明装估计是想方便检修。施工工艺一般。
回复
abxp002112
2011年04月27日 19:57:22
40楼
感觉布线有点乱,开关、插座的高度和位置以及组合的方式看着很不舒服。
回复
khhby116
2011年04月27日 21:21:00
41楼
太难看了吧!
回复

相关推荐

APP内打开