有些转角位置还是没处理得很好。
钢管跨接底盒和跨接处没有接地卡子与跨接线?
回复
4楼
原来是仓库啊。干嘛全走明线?感觉很乱。
回复
5楼
是啊,够乱的~
回复
6楼
谢谢
回复
7楼
这一层是干什么用的。是仓库吗??还是停车场地呀??看上去很不好看,好像是新房子还没有装修好。只装修了一半哦。但看又不像,这样明走得太那个了。无语。
回复
8楼
烂七糟八
回复
9楼
感觉太乱了,不怎么样
回复
10楼
很差。工人的水平一般。
管理人员没有完全看明白图纸就安排施工。也没有综合考虑布管布线,让工人想怎么拉就怎么拉。
1、图1设备配电箱太靠墙边,不利于操作和维修。
2、强电线管没做跨接。
3、不属消防管线的话,可考虑用PVC管。
4、管码安装距离不符合要求。
5、明装线管应采用明装线盒。
。。。
[
本帖最后由 samtin1314 于 2011-4-26 12:24 编辑 ]