钢管配线一层已验收的仓库
ggzzjj
ggzzjj Lv.2
2011年04月24日 21:37:09
来自于工地图片
只看楼主
IMG_0395.JPG

IMG_0395.JPG


IMG_0396.JPG

免费打赏
ggzzjj
2011年04月24日 22:09:36
2楼
钢管配线一层已验收的仓库
回复
windows2011
2011年04月24日 22:50:55
3楼
有些转角位置还是没处理得很好。
钢管跨接底盒和跨接处没有接地卡子与跨接线?
回复
ypry07
2011年04月26日 10:18:42
4楼
原来是仓库啊。干嘛全走明线?感觉很乱。
回复
monkeyboss
2011年04月26日 10:57:29
5楼
是啊,够乱的~
回复
dl202326
2011年04月26日 11:24:19
6楼
谢谢
回复
qq466974923
2011年04月26日 11:24:33
7楼
这一层是干什么用的。是仓库吗??还是停车场地呀??看上去很不好看,好像是新房子还没有装修好。只装修了一半哦。但看又不像,这样明走得太那个了。无语。
回复
wy200061
2011年04月26日 11:29:10
8楼
烂七糟八
回复
九天之上
2011年04月26日 11:29:23
9楼
感觉太乱了,不怎么样
回复
samtin1314
2011年04月26日 11:58:18
10楼
很差。工人的水平一般。
管理人员没有完全看明白图纸就安排施工。也没有综合考虑布管布线,让工人想怎么拉就怎么拉。
1、图1设备配电箱太靠墙边,不利于操作和维修。
2、强电线管没做跨接。
3、不属消防管线的话,可考虑用PVC管。
4、管码安装距离不符合要求。
5、明装线管应采用明装线盒。
。。。

[ 本帖最后由 samtin1314 于 2011-4-26 12:24 编辑 ]
回复
xyzchuan
2011年04月26日 12:40:21
11楼
这样也能通过验收,呵