请你就抽一分钟,帮我看看车库排烟草图
helped_001
helped_001 Lv.4
2006年04月22日 19:51:13
来自于通风排烟
只看楼主

这是一个车库,上面的防烟分区1500平方,下面的1900平房。层高三米,我通风和排烟量相同,均按6次算的。车库就一个防火分区,一个入口,没设补风。大家帮忙看看,我设的排风口是不是少点了?支管上的三个风口是排烟口,其他的是排风口。我以前没画过,大家帮帮忙。谢谢!

这是一个车库,上面的防烟分区1500平方,下面的1900平房。层高三米,我通风和排烟量相同,均按6次算的。车库就一个防火分区,一个入口,没设补风。大家帮忙看看,我设的排风口是不是少点了?支管上的三个风口是排烟口,其他的是排风口。我以前没画过,大家帮帮忙。谢谢!

1145706663109.JPG

66c5308376e00a51ef67.rar
314 KB
立即下载
免费打赏
hhbox
2006年04月22日 22:08:36
2楼
车库设计排风口和排烟口是兼用的,可不需要再设专用排烟口。兼用要同时满足通风的气流组织和排烟口的距离要求。排风口尽可能靠近停车位的汽车尾部,这样汽车排出的废气到排风口的距离就短。这样车库进风是否需采用机械形式最好能和当地消防审图部门沟通一下,一般车库入口设卷帘有时还是要求设机械补风!
回复
helped_001
2006年04月23日 10:37:13
3楼
真得很感谢hhbox,每次都能及时准确到位的回答我的问题,谢谢,谢谢了!
我做设计没多长时间,有些地方甚至有些程序(与个方面交涉)都不懂。我们做设计还可以与消防审图部门提前联系吗?我都不懂,更不认识他们。