冷却塔流量问题
wsxuehua808
2011年04月24日 14:19:05
来自于制冷技术
只看楼主

冷却塔进水阀门只开了一点点,出水阀门全开,进水管和出水管管径相差不大,为什么水位还很高,并且进入冰机的冷却水流量只有设计流量的一半。不知问题出在哪?望各位前辈把想到的所有可能性告诉晚辈~~谢谢

冷却塔进水阀门只开了一点点,出水阀门全开,进水管和出水管管径相差不大,为什么水位还很高,并且进入冰机的冷却水流量只有设计流量的一半。不知问题出在哪? 望各位前辈把想到的所有可能性告诉晚辈~~谢谢
免费打赏
fengxiang1025
2011年04月25日 13:23:13
2楼
问题出在了过滤器,1是冷却塔过滤器,2是水泵及冷凝器的过滤器。如果是一开始就是这样,那就是水泵流量的问题,着重考虑前者。另外如果冷却塔进水管是dn100的那么回水管就应当是dn125的。
回复
wsxuehua808
2011年04月26日 21:45:50
3楼
冷却塔过滤器拆下来试,效果不大。回头去清清水泵过滤器。发现洗砂滤的时候水流的很快~话说冷凝器的过滤器在哪?
回复
huangfei84
2011年04月30日 14:00:37
4楼
回复