两台500KVA变压器并联运行实际可行吗?
wzm939916627
2011年04月22日 13:18:36
来自于变压器
只看楼主

一路10KV进线带两台10KV/0.4KV 500KVA变压器完全符合并列运行条件,想并列运行(单位负荷变化较大,分列运行的话,两台变压器分别带几条线路运行,由于出线固定,当负荷增加到一台不够用,另一台可能还处于负荷较轻状态,由于不能并列运行,而处于一台过载,另一台大马拉小车的现象发生,而并列运行,当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行,比较适合我单位负荷情况),可设计院说不能并列,设计规范上不允许,我查过10KV及以下变配电设计规范,没看到,请教各位高人,哪个规范上规定的?如果能并列运行,有设计院设计的具体成功案例吗?谢谢!(变压器并列运行是一种变压器经济运行方式之一,如果只能短时间并列,何来经济之言呢?)

一路10KV进线带两台10KV/0.4KV 500KVA变压器完全符合并列运行条件,想并列运行(单位负荷变化较大,分列运行的话,两台变压器分别带几条线路运行,由于出线固定,当负荷增加到一台不够用,另一台可能还处于负荷较轻状态,由于不能并列运行,而处于一台过载,另一台大马拉小车的现象发生,而并列运行,当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行,比较适合我单位负荷情况),可设计院说不能并列,设计规范上不允许,我查过10KV及以下变配电设计规范,没看到,请教各位高人,哪个规范上规定的?如果能并列运行,有设计院设计的具体成功案例吗?谢谢!(变压器并列运行是一种变压器经济运行方式之一,如果只能短时间并列,何来经济之言呢?)

[ 本帖最后由 wzm939916627 于 2011-4-27 08:30 编辑 ]
免费打赏
wzm939916627
2011年04月26日 16:42:36
82楼
呵呵,不愧是电老鼠
回复
wzm939916627
2011年04月26日 16:48:16
83楼

但实际使用的好像并不多,一提到变压器并列运行,就让大多数人和危险联系在一起。
回复
gmaghd
2011年04月26日 17:17:51
84楼
应该是短路电流问题,因总的保护是按两台变压器并列运行时计算的,当某一变压器出现故障有短路电流产生后,可能还未达到总的电流保护动作值,进而将事故扩大。
回复
nisongyaho
2011年04月26日 18:12:54
85楼
县官不如现管,设计上即使通过了,管电的也不会通过,楼主就省省吧,除非你关系够硬,否则出了问题谁也担不起!
回复
wzm939916627
2011年04月26日 19:52:05
86楼

呵呵,这不,一提到并列运行,就让人联想到问题,包括一些管电的,可是许多专业书籍上都会介绍变压器并列运行,以及它的优点,真不知道是专家理论有问题,还是人们的观念有问题。
回复
wzm939916627
2011年04月26日 20:30:10
87楼

我想现在的继电保护,比以前有了很大的进步,一般并列运行,继电保护都是过流保护加低电压闭锁等,发生事故的概率很小,加之,我们只是两台500KVA小变压器并列而已
回复
sd25
2011年04月26日 21:02:30
88楼
在并列运行之前应根据实际情况,预计变压器负荷电流的分配,在并列之后立即检查两台变压器的运行电流分配是否合理。
回复
huntern1
2011年04月26日 22:29:40
89楼
在一堆计算面前 供电方选择最安全经济合理的运行方式,在规范与规定面前 设计当然选择规定。看不出并列运行的好处, 一般2台变压器低压部分按单母线分段 分列运行 低压母联开关及2个进线开关3个只能投2个,不带自动投切。如果是重要负荷 一般要求做双电源却换柜,自动投切到发电机。
回复
pcbruselee
2011年04月27日 03:06:37
90楼

还是版主分析的有道理。
回复
liuxianfeng8527
2011年04月27日 05:21:21
91楼
如果你的10KV是两回来自不同的变电站的电源,电力系统要求是不允许并联运行的,如果是一回路肯定是可以的满足!!只要两台变压器并联运行的要求!
回复

相关推荐

APP内打开