一路10KV进线带两台10KV/0.4KV 500KVA变压器完全符合并列运行条件,想并列运行(单位负荷变化较大,分列运行的话,两台变压器分别带几条线路运行,由于出线固定,当负荷增加到一台不够用,另一台可能还处于负荷较轻状态,由于不能并列运行,而处于一台过载,另一台大马拉小车的现象发生,而并列运行,当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行,比较适合我单位负荷情况),可设计院说不能并列,设计规范上不允许,我查过10KV及以下变配电设计规范,没看到,请教各位高人,哪个规范上规定的?如果能并列运行,有设计院设计的具体成功案例吗?谢谢!(变压器并列运行是一种变压器经济运行方式之一,如果只能短时间并列,何来经济之言呢?)
一路10KV进线带两台10KV/0.4KV 500KVA变压器完全符合并列运行条件,想并列运行(单位负荷变化较大,分列运行的话,两台变压器分别带几条线路运行,由于出线固定,当负荷增加到一台不够用,另一台可能还处于负荷较轻状态,由于不能并列运行,而处于一台过载,另一台大马拉小车的现象发生,而并列运行,当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行,比较适合我单位负荷情况),可设计院说不能并列,设计规范上不允许,我查过10KV及以下变配电设计规范,没看到,请教各位高人,哪个规范上规定的?如果能并列运行,有设计院设计的具体成功案例吗?谢谢!(变压器并列运行是一种变压器经济运行方式之一,如果只能短时间并列,何来经济之言呢?)
[
本帖最后由 wzm939916627 于 2011-4-27 08:30 编辑 ]
92楼
我前面说过,我并不认为变压器并列运行就一定比分列运行好,只是单位负荷变化较大,分列运行的话,两台变压器分别带几条线路运行,由于出线固定,当负荷增加到一台不够用,另一台可能还处于负荷较轻状态,由于不能并列运行,而处于一台过载,另一台大马拉小车的现象发生,而并列运行,当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行,比较适合我单位负荷情况。而自备发电机,不能解决我单位负荷变化的具体情况。
回复
93楼
单纯讲两台500kVA的变压器是完全可以并列运行的!
回复
94楼
你说的情况完全满足变压器并列条件,可以并列运行。
回复
95楼
我们的两台500KVA的变压器,现在就是并列运行的,使用的很好呀。
回复
96楼
请教一下,你们两台500KVA变压器并列运行是设计院给设计的吗?具体用了哪些继电保护装置?
回复
97楼
规范不要紧,就怕不懂的还说规范的
回复
98楼
设计好二台变压器各自的低压进线开关(保护),做好出线的平衡分配,特别是要到二台变压器投入的时候,能分开运行,这样用一个低压并列开关,就可以解决问题了,-------并列好了,停下一台变压器。--------投上备用变压器,分开并列开关。--------这样运行,就能做到又安全,又经济了,就是低压柜的一次投入有点高。
回复
99楼
并列运行实际很难
回复
100楼
规范上没有说不行,但是条件太苛刻,实际达不到
回复
101楼
我们想要的是基于负荷变化的低压双主变的并列运行,根据负荷大小确定是一台工作,还是两台并列运行
回复