两台500KVA变压器并联运行实际可行吗?
wzm939916627
2011年04月22日 13:18:36
来自于变压器
只看楼主

一路10KV进线带两台10KV/0.4KV 500KVA变压器完全符合并列运行条件,想并列运行(单位负荷变化较大,分列运行的话,两台变压器分别带几条线路运行,由于出线固定,当负荷增加到一台不够用,另一台可能还处于负荷较轻状态,由于不能并列运行,而处于一台过载,另一台大马拉小车的现象发生,而并列运行,当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行,比较适合我单位负荷情况),可设计院说不能并列,设计规范上不允许,我查过10KV及以下变配电设计规范,没看到,请教各位高人,哪个规范上规定的?如果能并列运行,有设计院设计的具体成功案例吗?谢谢!(变压器并列运行是一种变压器经济运行方式之一,如果只能短时间并列,何来经济之言呢?)

一路10KV进线带两台10KV/0.4KV 500KVA变压器完全符合并列运行条件,想并列运行(单位负荷变化较大,分列运行的话,两台变压器分别带几条线路运行,由于出线固定,当负荷增加到一台不够用,另一台可能还处于负荷较轻状态,由于不能并列运行,而处于一台过载,另一台大马拉小车的现象发生,而并列运行,当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行,比较适合我单位负荷情况),可设计院说不能并列,设计规范上不允许,我查过10KV及以下变配电设计规范,没看到,请教各位高人,哪个规范上规定的?如果能并列运行,有设计院设计的具体成功案例吗?谢谢!(变压器并列运行是一种变压器经济运行方式之一,如果只能短时间并列,何来经济之言呢?)

[ 本帖最后由 wzm939916627 于 2011-4-27 08:30 编辑 ]
免费打赏
bigfacemao
2011年04月26日 10:25:07
72楼
见过部队用的,10kv进线一根,分两根到变压器,负荷大时两台并列用
回复
hardysun
2011年04月26日 12:09:38
73楼
晕、、、他是设计院保洁的吧,怎么可能不行呢
回复
guojinanming
2011年04月26日 12:14:53
74楼
并列运行要满足条件,具体要查设计规范。
回复
yuwd1966
2011年04月26日 12:36:52
75楼
应视情况而定,符合并列条件的2变压器,接同一电源,是可以并列的,但考虑短路电流和保护!
回复
wzm939916627
2011年04月26日 12:39:53
76楼

是的,我们也是要求低压设母联的,这样比较方便灵活
回复
wzm939916627
2011年04月26日 12:45:04
77楼

我也感觉实际工程中比较少见,好像理论多于实践
回复
lantao7213582
2011年04月26日 14:03:48
78楼
在百度上就能查到10千伏一线两变并列运行所需条件.按照你说的是可以并列运行的.
回复
shzhangweibin
2011年04月26日 14:40:24
79楼
xue习,学习
回复
muyuyao
2011年04月26日 14:58:44
80楼


-----完全赞同“电老鼠”的观点!!!
回复
e路不止风
2011年04月26日 15:44:23
81楼
在大家的讨论中清晰了疑问。老鼠的解答很好。