一路10KV进线带两台10KV/0.4KV 500KVA变压器完全符合并列运行条件,想并列运行(单位负荷变化较大,分列运行的话,两台变压器分别带几条线路运行,由于出线固定,当负荷增加到一台不够用,另一台可能还处于负荷较轻状态,由于不能并列运行,而处于一台过载,另一台大马拉小车的现象发生,而并列运行,当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行,比较适合我单位负荷情况),可设计院说不能并列,设计规范上不允许,我查过10KV及以下变配电设计规范,没看到,请教各位高人,哪个规范上规定的?如果能并列运行,有设计院设计的具体成功案例吗?谢谢!(变压器并列运行是一种变压器经济运行方式之一,如果只能短时间并列,何来经济之言呢?)
一路10KV进线带两台10KV/0.4KV 500KVA变压器完全符合并列运行条件,想并列运行(单位负荷变化较大,分列运行的话,两台变压器分别带几条线路运行,由于出线固定,当负荷增加到一台不够用,另一台可能还处于负荷较轻状态,由于不能并列运行,而处于一台过载,另一台大马拉小车的现象发生,而并列运行,当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行,比较适合我单位负荷情况),可设计院说不能并列,设计规范上不允许,我查过10KV及以下变配电设计规范,没看到,请教各位高人,哪个规范上规定的?如果能并列运行,有设计院设计的具体成功案例吗?谢谢!(变压器并列运行是一种变压器经济运行方式之一,如果只能短时间并列,何来经济之言呢?)
[
本帖最后由 wzm939916627 于 2011-4-27 08:30 编辑 ]
42楼
如果不是你叙述的不清楚,就是你找的设计院水平有问题。找个水平好的设计院,这个问题很好解决。
回复
43楼
完全可以并列运行,而且两台变压器需要切换工作时,可不断电操作
回复
44楼
供电局一般是不允许直接并列运行的,现在常规的做法是加母联用三锁二钥匙,正常情况下两台是单独运行的,只有检修、故障或者负荷小报停一台时才连上
回复
45楼
变压器长期并联并不一定是好事。1、并联后,短路阻抗降低一半,低压侧的短路电流大大上升,对开关的开断能力要求大大提高。低压系统的动热稳定需要重新校验。2、并联后,任何一台变压器低压侧故障,2台变压器都会保护动作。故障的几率提高了一倍。供电可靠性下降了。
回复
46楼
因为你并列运行也只是为了让两台变压器可以互相分摊负荷,所以要求前期做好负荷分配,不要一台变压器后面带的负荷太多,一台太小,尽量分均匀,这样两台变压器肯定就能带得了,如果这样还带不了的话,说明你变压器选小了
如果你说你是想一台带得起的时候停另一台,那中间加母联加三锁二钥匙的办法完全可以做得到这样要求
回复
47楼
两台变压器低压侧单母分段,每台各带一段,负荷平均分布。此时分段开关合闸和分闸时,变压器的负载率基本不变,其经济运行性能是一样的!
回复
48楼
10KV同一线路带两个同规格的变压器是符合并列的条件,不存在对上一级变电所或上一个电压等级的配电网络的影响,需要注意的是,变压器所带负荷(两个并列相当于1000KVA的变压器),以及相应的保护定值设置。
回复
49楼
两台变压器并联运行的几个条件:
1、变比相同;2、接线组别相同;3、短路阻抗相同。既然你的两台变压器参数相同,是可以并联运行的; 需要注意的是,变压器所带负荷(两个并列相当于1000KVA的变压器),涉及到低压总开关的保护参数,以及相应的保护定值设置。
回复
50楼
学习中
回复
51楼
向大家学习!
回复