一路10KV进线带两台10KV/0.4KV 500KVA变压器完全符合并列运行条件,想并列运行(单位负荷变化较大,分列运行的话,两台变压器分别带几条线路运行,由于出线固定,当负荷增加到一台不够用,另一台可能还处于负荷较轻状态,由于不能并列运行,而处于一台过载,另一台大马拉小车的现象发生,而并列运行,当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行,比较适合我单位负荷情况),可设计院说不能并列,设计规范上不允许,我查过10KV及以下变配电设计规范,没看到,请教各位高人,哪个规范上规定的?如果能并列运行,有设计院设计的具体成功案例吗?谢谢!(变压器并列运行是一种变压器经济运行方式之一,如果只能短时间并列,何来经济之言呢?)
一路10KV进线带两台10KV/0.4KV 500KVA变压器完全符合并列运行条件,想并列运行(单位负荷变化较大,分列运行的话,两台变压器分别带几条线路运行,由于出线固定,当负荷增加到一台不够用,另一台可能还处于负荷较轻状态,由于不能并列运行,而处于一台过载,另一台大马拉小车的现象发生,而并列运行,当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行,比较适合我单位负荷情况),可设计院说不能并列,设计规范上不允许,我查过10KV及以下变配电设计规范,没看到,请教各位高人,哪个规范上规定的?如果能并列运行,有设计院设计的具体成功案例吗?谢谢!(变压器并列运行是一种变压器经济运行方式之一,如果只能短时间并列,何来经济之言呢?)
[
本帖最后由 wzm939916627 于 2011-4-27 08:30 编辑 ]
12楼
他们只说干了几十年了,从来没这样设计过,也没见过,然后像看外星人一样看着我,感觉变压器并列运行是我凭空杜撰出来的,让我很茫然。后来我在网上也问过一位搞设计的,他说他们那儿设计分列运行,都有现成的经验和模式,而并列运行他们没有现成的经验,不敢也不愿做这种设计。
回复
13楼
晕,这样的设计院居然能存活几十年?杯具啊!
回复
14楼
10KV一线带两变
回复
15楼
10KV一线带两变,只有变压器满足并联的几个条件,是完全可以并列的。
回复
16楼
变压器并联运行的几个条件:
1、变比相同;2、接线组别相同;3、短路阻抗相同;4、容量比不要超过1/3。
回复
17楼
举证的对象搞错了,不是我们来举证,而是这个所谓的设计院。既然他们说“设计规范上不允许”,那么就应该由他们拿出相关的规范!
我估计全国几千上万个变压器,有几十年都这样违反“规范”了吧!
回复
18楼
呵呵,版主说的也是,当时他们也倒是拿了一本很厚的35KV变配电设计规程,找了一条两台变压器0.4KV低压端不能连接什么的,我看到是在双电源大条款之下的一个小条款,也真能断章取义
回复
19楼
我做过一个工厂的供配电,其中有两台500KVA和两台800KVA并列运行。
南京这个设计院真有点
回复
20楼
一路10KV带两个变压器,好像以前做过这样的方案的
回复
21楼
呵呵,你要在南京就好找你设计了,有没有南京设计过这种方案的啊