【迷惘】干式变直流电阻线间不平衡是否是不超1%
jokloog
jokloog Lv.2
2011年04月22日 12:36:34
只看楼主

GB50150中2500KVA干式变线间直流电阻不能超1%,但是GB/T10228-2008中标准不超2%,哪个为准?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-22 21:09 编辑 ]

GB50150中2500KVA干式变线间直流电阻不能超1%,但是GB/T10228-2008中标准不超2%,哪个为准?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-22 21:09 编辑 ]
免费打赏
zyz8438
2011年04月22日 23:44:40
2楼
《GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准》截图如下:

1.JPG
2.JPG
回复
zyz8438
2011年04月22日 23:46:05
3楼
《GBT 10228-2008 干式变压器技术参数和要求》截图如下:
1.JPG
回复
zyz8438
2011年04月22日 23:49:42
4楼
两个标准是不同的!对干式变压器的直阻不平衡率要求有所不同!

《GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准是国家标准,《GBT 10228-2008 干式变压器技术参数和要求》是推荐标准。前者应该比后者更权威!