求助楼梯间与合用前室正压防烟送风量如何计算
qinjimin
qinjimin Lv.2
2011年04月21日 21:43:30
来自于通风排烟
只看楼主

书上公式中的A如何确定很疑惑 希望各位大虾帮忙解释一下

未命名.jpg书上公式中的A如何确定很疑惑 希望各位大虾帮忙解释一下

未命名.jpg

免费打赏
qinjimin
2011年04月22日 11:24:59
2楼
不是吧 居然没人理我。。自己顶一下
回复
bing-ling
2011年05月09日 17:03:26
3楼
我也想知道呢?哪位路过的解释下啊?谢谢啦
回复
jiangdan0323
2011年08月29日 15:10:55
4楼
压差法送风量计算公式:Ly=0.827f△P1/b*3600*1.25 (1)
式中△P—门窗两侧的压差值,根据加压部位取25-50Pa
b—指数,对于门缝及较大漏风面积取2,对于窗缝取1.6
0.827—计算常数
1.25—不严密处附加系数
f—门窗缝隙的计算漏风总面积, m2
△P的取值,防烟楼梯间取45-50,合用前室去25-30,是这么理解的么?

我只知道这个
可是我也不懂
可以的话一起学习下也行
回复

相关推荐

APP内打开