【一起讨论】关于有恒温恒湿空调箱设计
2846567
2846567 Lv.3
2011年04月21日 16:29:23
只看楼主

在洁净室(电子和生物)和恒温恒湿空调设计施工行业做了10年多,感觉有点想法,可以和大家一起讨论。关于有湿度控制的空调箱,恒温恒湿空调箱的设计涉及到整个工程的效果,所以空调箱是个关键因素。 洁净室的显热风量和除尘风量是不一样的,有时巧合会一样,正常是除尘风量大于显热风量 我想和大家讨论的是空调箱的旁通风阀。 一般车间内的湿负荷会比较少,主要是新风的湿负荷,回风一般是温度比房间设定温度高点,绝对湿度还是没变,所以回风的部分只需要降温即可,但是回风和新风混合后一般都需要通过表冷器,表冷器的表面温度很低,会把混合的风降到机器露点,导致冷冻量加大(和理论计算),实际只需要把新风降到室内露点,回风只要降2度左右温度就可以,经过表冷器后送风温度很低需要再热到温度A(室内温度-送风温差).导致再热量加大,实际只需要新风量的再热,回风不需要再热。

在洁净室(电子和生物)和恒温恒湿空调设计施工行业做了10年多,感觉有点想法,可以和大家一起讨论。
关于有湿度控制的空调箱,恒温恒湿空调箱的设计涉及到整个工程的效果,所以空调箱是个关键因素。
洁净室的显热风量和除尘风量是不一样的,有时巧合会一样,正常是除尘风量大于显热风量
我想和大家讨论的是空调箱的旁通风阀。
一般车间内的湿负荷会比较少,主要是新风的湿负荷,回风一般是温度比房间设定温度高点,绝对湿度还是没变,所以回风的部分只需要降温即可,但是回风和新风混合后一般都需要通过表冷器,表冷器的表面温度很低,会把混合的风降到机器露点,导致冷冻量加大(和理论计算),实际只需要把新风降到室内露点,回风只要降2度左右温度就可以,经过表冷器后送风温度很低需要再热到温度A(室内温度-送风温差).导致再热量加大,实际只需要新风量的再热,回风不需要再热。
上面的过程中,如果把部分回风不通过表冷器,直接到再热区,传递热量给表冷器后的新风,给新风再热,这样减少制冷量和加热量的方法其实就是2次回风。
讲这么多,2次回风大家都懂,但把2次回风做在空调箱里的很少,台湾厂家弘旭在用,通过在表冷器上方加旁通风阀(可调),控制直接旁通过去的风量,达到2次回风的效果,风管不需要改动,机房也整洁。国内创建在这方面也有十几年的经验,这样做出来的恒温恒湿空调箱湿度控制准确,反应快又节能希望大家多采用。
旁通风阀要开多大,这个需要计算和多年的经验累积,应为过表冷和旁通风阀的风速是不一样的,大家可以找厂家设计咨询。
结论 空调箱的制冷量和制热量都变小了,成本也低了,对业主耗电量和制冷量都变小了,大家可以双赢。

[ 本帖最后由 2846567 于 2011-4-21 16:33 编辑 ]
免费打赏
key122
2011年04月23日 13:26:54
22楼
想法是好的,这样就不用把所有风量都处理到室内露点温度,主机容量就可以选择小,再热量也小了,可是随着室外温湿度的变化,室内负荷也是在变化的,这样就要能精确控制旁通量才可以.
回复
shencairong
2011年04月23日 23:37:54
23楼
不错,学习了
回复
hj0433132
2011年04月25日 14:41:27
24楼
回复
phnix2011
2011年04月25日 16:34:34
25楼
特种热泵设备的利润高吗?
回复
hushui7499
2011年04月25日 18:26:01
26楼
不要装二次回风,调节冷冻水量啊,在表冷段装一个电动调节阀不就OK了。还搞得这么复杂
回复
liangchec
2011年04月26日 09:26:09
27楼
路过学习中; 路过学习中; 路过学习中; 路过学习中; 路过学习中;
回复
carluo
2011年04月28日 14:50:47
28楼
采用二次回风确实可以节约能耗,但并不是所有都可以采用二次回风的,当热湿比值较小,此时热湿比线不交于机器露点时就无法实现。
回复
anhui123123
2011年04月29日 10:41:41
29楼
受教了。。。
回复
aliqiang
2011年05月03日 13:36:25
30楼
还是有点道理
回复
grhuatao
2011年05月05日 17:33:40
31楼
想法不错,值得学习。
回复

相关推荐

APP内打开