【一起讨论】关于有恒温恒湿空调箱设计
2846567
2846567 Lv.3
2011年04月21日 16:29:23
只看楼主

在洁净室(电子和生物)和恒温恒湿空调设计施工行业做了10年多,感觉有点想法,可以和大家一起讨论。关于有湿度控制的空调箱,恒温恒湿空调箱的设计涉及到整个工程的效果,所以空调箱是个关键因素。 洁净室的显热风量和除尘风量是不一样的,有时巧合会一样,正常是除尘风量大于显热风量 我想和大家讨论的是空调箱的旁通风阀。 一般车间内的湿负荷会比较少,主要是新风的湿负荷,回风一般是温度比房间设定温度高点,绝对湿度还是没变,所以回风的部分只需要降温即可,但是回风和新风混合后一般都需要通过表冷器,表冷器的表面温度很低,会把混合的风降到机器露点,导致冷冻量加大(和理论计算),实际只需要把新风降到室内露点,回风只要降2度左右温度就可以,经过表冷器后送风温度很低需要再热到温度A(室内温度-送风温差).导致再热量加大,实际只需要新风量的再热,回风不需要再热。

在洁净室(电子和生物)和恒温恒湿空调设计施工行业做了10年多,感觉有点想法,可以和大家一起讨论。
关于有湿度控制的空调箱,恒温恒湿空调箱的设计涉及到整个工程的效果,所以空调箱是个关键因素。
洁净室的显热风量和除尘风量是不一样的,有时巧合会一样,正常是除尘风量大于显热风量
我想和大家讨论的是空调箱的旁通风阀。
一般车间内的湿负荷会比较少,主要是新风的湿负荷,回风一般是温度比房间设定温度高点,绝对湿度还是没变,所以回风的部分只需要降温即可,但是回风和新风混合后一般都需要通过表冷器,表冷器的表面温度很低,会把混合的风降到机器露点,导致冷冻量加大(和理论计算),实际只需要把新风降到室内露点,回风只要降2度左右温度就可以,经过表冷器后送风温度很低需要再热到温度A(室内温度-送风温差).导致再热量加大,实际只需要新风量的再热,回风不需要再热。
上面的过程中,如果把部分回风不通过表冷器,直接到再热区,传递热量给表冷器后的新风,给新风再热,这样减少制冷量和加热量的方法其实就是2次回风。
讲这么多,2次回风大家都懂,但把2次回风做在空调箱里的很少,台湾厂家弘旭在用,通过在表冷器上方加旁通风阀(可调),控制直接旁通过去的风量,达到2次回风的效果,风管不需要改动,机房也整洁。国内创建在这方面也有十几年的经验,这样做出来的恒温恒湿空调箱湿度控制准确,反应快又节能希望大家多采用。
旁通风阀要开多大,这个需要计算和多年的经验累积,应为过表冷和旁通风阀的风速是不一样的,大家可以找厂家设计咨询。
结论 空调箱的制冷量和制热量都变小了,成本也低了,对业主耗电量和制冷量都变小了,大家可以双赢。

[ 本帖最后由 2846567 于 2011-4-21 16:33 编辑 ]
免费打赏
wangpeizz
2011年04月22日 08:46:31
2楼
楼主说的很有道理啊,建筑节能完全可以考虑这样的做法
回复
loveymh
2011年04月22日 09:44:31
3楼
好的经验应该推广应用。现在空调的维护运行方面,功耗是惊人的,设计的问题,施工的问题,不节能的例子还是不少的。
回复
allwilling
2011年04月22日 10:34:51
4楼
楼主讲的有道理,哪些牌子的设备有这方面的功能,能介绍下吗?
回复
zzyanzheng
2011年04月22日 10:42:20
5楼
节能的设备、工程,主要还是要得到大众的推广!才能唤起大家的节能意识!进而提高自身的竞争力度!
回复
friendmagic
2011年04月22日 12:20:10
6楼
疑是广告贴?赫赫,只要有成熟的产品很容易就会被市场接受的,但是成熟的技术不一定会导致成熟的产品,何况这个技术并不高,而且没有统一的衡量检测手段很难推广的。比如说空调内部怎样增加这个回风通道才合理,增加了这个通道后对于冷水盘管换热的影响,太过复杂。所以这个技术实际上已经演变成了温湿度独立控制的技术。一方面新风通过新风机和湿度处理设备直接送到控制环境,另外一方面回风完全干冷处理如果室内湿负荷较大,则有两种对应措施,一种是分一部分回风量给新风机处理。分过去的回风量按照湿度负荷的量来计算。另一种是直接用其他的除湿方法来处理回风。
回复
我的小山羊
2011年04月22日 13:14:39
7楼
学习学习哈。受益匪浅啊。。。
回复
jichunkoo
2011年04月22日 14:24:25
8楼
表冷器上端增加一个电动旁通风阀,
希望楼主能解释下,如何实现自动控制?
因为无旁通的空调箱通过表冷加热来控制温湿度,而楼主此系统不仅是表冷加热,而且还有1次和2次回风量的控制。
回复
2846567
2011年04月22日 15:01:44
9楼
关于加装 电动旁通风阀,现在空调箱厂家做的还比较少,现在比较多的是手动阀门控制。就是限定二次回风量,二次回风的风量就是除尘风量-显热风量。
具体的问题可以问厂家,但要问对人。
回复
jackydong
2011年04月22日 15:09:02
10楼
经常碰到这样的设计思路... 不上电动阀门还是因为旁通量比较难控制. 毕竟盘管的阻力和旁通口的阻力相差比较大...旁通气流的快速流动会对通过表冷器的气流有影响....影响多大就比较难评估。
回复
snow211
2011年04月22日 16:26:18
11楼
我做手术室也曾这样做了,但现在施工还没完成,不知效果会如何
回复

相关推荐