1,多层建筑,电梯.楼梯间前室合用,电梯为普通客梯,楼梯间为非防烟楼梯间,合用前室地上部分可开启外窗,地下部分不能自然通风,此种情况前室是否有必要正压送风,风量如何确定?2,多层建筑,地下室设有消防水泵房。面积在50m2左右,是否有必要设置独立通风系统,是否有必要考虑排烟。新手,恳请论坛高手解答!
1,多层建筑,电梯.楼梯间前室合用,电梯为普通客梯,楼梯间为非防烟楼梯间,合用前室地上部分可开启外窗,地下部分不能自然通风,此种情况前室是否有必要正压送风,风量如何确定?
2,多层建筑,地下室设有消防水泵房。面积在50m2左右,是否有必要设置独立通风系统,是否有必要考虑排烟。
新手,恳请论坛高手解答!
2楼
没人回答。自己顶下。
回复
3楼
1。前室(非合用前室)不做正压送风,但是楼梯间需要做正压送风。
2。做机械排风就行,考虑补风措施。
回复
4楼
1. 电梯为普通客梯,楼梯间为非防烟楼梯间,这样的话 哪来合用前室呢?
2. 设计手册有写到设备用房做通风系统,不用考虑排烟。
回复
5楼
哪里的项目?
1.如果是上海的,按照防排烟技术规程:由于没有设置防烟楼梯间,可以推断是地下一/地下二或者最底层与室外地坪高差小于10米,当首层有直接开箱室外的门或有部小于1.2平方的可开启外窗时,楼梯间可不用机械正压送风。
2.50平米的泵房,装个排气扇 自然补风就可以了
回复
6楼
1、都没消防梯和防烟楼梯,哪里来的合用前室。这些定义由建筑定,问清楚建筑再说吧。
2、水泵房要排风,5次换气够了。不用考虑排烟。
回复
7楼
大于50的 泵房要排烟吧!
回复
8楼
水泵房不用排烟,基本无可燃物
回复
9楼
地下部分的楼梯间要做加压送风
回复
10楼
泵房一般不做排烟。合用前室的话,自然通风面积不够的话,一定要加压送风。
回复
11楼
1、电梯为普通客梯,楼梯间为封闭楼梯间,哪来的前室,应先问清建筑定性问题。
2、水泵房应设通风系统。防排烟看建筑面积是不是超过50平方米。
个人意见,仅供参考。
回复