请教:楼内有2个电源进线,一市电,一备用发电机,应急照明自动互投。请教这种情况下应急照明还需要采用带电池的灯具吗?是不是因为发电机启动慢,应急灯还需要采用带电池的。
请教:楼内有2个电源进线,一市电,一备用发电机,应急照明自动互投。请教这种情况下应急照明还需要采用带电池的灯具吗?
是不是因为发电机启动慢,应急灯还需要采用带电池的。
2楼
从规范的角度来说,已经满足要求,但是好多设计考虑到照明的连续性也就是发电机的启动时间的问题,会设置灯具自带蓄电池,但是这中供电方式大多应用于一类高层等重要建筑内。
回复
3楼
可以不用了,限制发电机启动时间。
回复
4楼
正解,发电机达不到5S的切换时间要求,所以一般都还是需要带蓄电池灯具
回复
5楼
同意楼上的。
回复
6楼
应该配备,不用全部配带电池的。主要的一定要配!
回复
7楼
电源切换时间不能满足,要带蓄电池或者是能设置集中EPS。
回复