此建筑总高度90m,我认为这个合用前室的风井可以不需要。因为剪刀楼梯间2个门分别开往不同的前室,而且前室和楼梯间均满足自然排烟条件。
此建筑总高度90m,我认为这个合用前室的风井可以不需要。
因为剪刀楼梯间2个门分别开往不同的前室,而且前室和楼梯间均满足自然排烟条件。

12楼
可以不设加压送风
回复
13楼
除建筑高度超过 50m 的一类公共建筑和建筑高度超过 100m 的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
回复
14楼
如果要自然排烟,开窗面积必须开够规范要求的面积,这个要与建筑协商看能否开的出来
回复
15楼
可以取消

回复
16楼
应进一步了解建筑的概况,参考消防批文,如果消防部门按“住宅”而不是“公建”来界定的话,可以自然排烟,否则,不可以。
回复
18楼
高规》8.3.1.1 不具备自然排烟条件的合用前室必须加。你的合用前室明显不能自然排烟,必须加压送风
回复
19楼
学习中,谢谢各位了,受益匪浅,茅塞顿开。
回复
20楼
高规中:除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
1防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2。
2、靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启起的外窗总面积之和不应小于2.00m2。
回复
21楼
合用前室不用送风
回复