高层公建(酒店)地下锅炉房的问题
9349927
9349927 Lv.3
2011年04月20日 09:37:41
只看楼主

因为做一个高层5星级酒店,锅炉房设置在地下室,燃气锅炉,共8t/h,布置4台炉,每台2t,因为是第一次做设计,有什么需要特别注意的吗??

因为做一个高层5星级酒店,锅炉房设置在地下室,燃气锅炉,共8t/h,布置4台炉,每台2t,因为是第一次做设计,有什么需要特别注意的吗??
免费打赏
louerjj7
2011年04月25日 15:16:49
2楼
看规范,看图集
回复
dongruilin88
2011年04月25日 17:07:02
3楼
1、在地下室布置,如用相变锅炉,主要考虑燃气泄漏处置及消防系统的设置,
2、如为承压锅炉,同时还要考虑锅炉自身安全及上述提到的;
3、做好防爆泄压孔的设置,
4、应放到地下一层,
回复
dongruilin88
2011年04月25日 17:09:11
4楼
还有一点,应设置在裙楼靠外墙部位,不要放在主楼下部,消防已于通过
回复
wangpeizz
2011年04月26日 14:03:33
5楼
锅炉房用的风机应为防爆的。
回复
huang-xinlian
2011年04月26日 15:55:31
6楼
不仅要防爆,还要减小锅炉的噪音。
回复
peileicici
2011年04月27日 09:11:57
8楼
要求建筑按锅炉房面积做10%的泄爆。另外注意锅炉房的位置,方案报消防问一下。
回复
jhs8111
2011年04月27日 13:57:17
9楼


说的正是,有个项目差点忽略了这一点
回复
wybhome2004
2011年04月27日 18:00:30
11楼
还有锅炉房不应设在人员密集和主要通道的上、下、左右
回复
xixixi001
2011年04月27日 22:32:46
12楼
严格按照规范就可以了~~~燃气锅炉太简单了,基本上就是PACKAGE,不用设计都可以~~~
回复
nt8710
2011年05月31日 22:09:05
13楼
五星级酒店的锅炉,一般酒店管理公司要求除氧,虽然规范未规定。