地下燃气锅炉房事故通风的问题请教!
lilianbee
lilianbee Lv.2
2007年10月10日 14:41:32
来自于通风排烟
只看楼主

地下燃气锅炉房事故通风的问题请教!燃气锅炉房设置于高层的负一楼,建筑专业靠锅炉房的外墙设置了一个泄爆井,里面还设有楼梯可逃生到地面。锅炉房的事故排风口可以开在锅炉房的外墙的墙上直接排进泄暴井吗?如果不能那补风能从泄暴井采吗?

地下燃气锅炉房事故通风的问题请教!
燃气锅炉房设置于高层的负一楼,建筑专业靠锅炉房的外墙设置了一个泄爆井,里面还设有楼梯可逃生到地面。
锅炉房的事故排风口可以开在锅炉房的外墙的墙上直接排进泄暴井吗?
如果不能
那补风能从泄暴井采吗?
免费打赏
blackeye
2007年10月10日 22:26:32
2楼
泄暴井如果与室外大气相通,那么用于排风或进风应该都是可以的,但是不能同时既排风又进风。

不过我不太倾向于排风:毕竟这个通道也是紧急逃生通道,要是成了危险气体通道似乎不太好。
回复
wangliaolin
2007年10月11日 11:06:22
3楼
"锅炉房的事故排风口可以开在锅炉房的外墙的墙上直接排进泄暴井吗?"
我认为这样不行,泄爆井在建筑上肯定是和锅炉房直接相通的,实际上应该是锅炉房的一部分,事故排风直接排入泄爆井里可能形同虚设.
如果没其他办法的情况下,我认为可以这样做:事故排风的管道经泄爆井直接排到室外.
回复

相关推荐

APP内打开