地下燃气锅炉房内可以设置普通的配电柜?
hitwb
hitwb Lv.7
2005年12月22日 17:55:02
来自于防雷减灾
只看楼主

一个地下的燃气锅炉房(天然气),100平方米。工艺专业不知道电气专业还有个《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》,根本没有给分区。给他翻了我们的规范后,勉强同意划为2区(还不肯在他们的图纸上表明,因为不是他们专业的规范)。如果按照2区来做,按照2.5.7条“变电所、配电所(包括配电室,下同)和控制室应布置在爆炸危险区域范围以外,当为正压室时,可布置在1区、2区内”,那么我就不能把控制室放在机房内,只能放在机房以外(地面上),此时可以采用普通的配电柜和元器件,是不是这个意思?

如果我一定要把控制室放在机房内,就要把控制室作正压处理,同时采用防爆的配电柜和防爆的元器件,对不对?
这样的单独燃气机房算厂房吗?是丙类还是什么?
再有,这个工程是独立的一个地下机房,但现在有很多大型公建地下室也有燃气空调机房,不知道大家在作这样的机房时采取了什么措施?控制间是怎么设置的?作了分区划分没有?因为按照2.3.19条:“爆炸性气体环境电力装置设计应有爆炸危险区域划分图”
免费打赏
大胡子
2005年12月23日 09:03:47
2楼
采用防爆的配电柜和防爆的元器件就可以了,不必再做正压处理。
回复
hitwb
2005年12月23日 11:56:43
3楼
如果把控制室独立出来,和机房贴邻布置,但中间是防火墙(没有门窗),是不是就可以不按2区对待,设置普通的柜子和元器件?
防爆的元器件实在是没有见过,不知道怎么设计
回复
hitwb
2005年12月23日 11:59:04
4楼
刚翻了《锅炉房设计规范》,锅炉房是丁类,级别低。但是建规上没有防爆的的等级,按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》划为2区的话还是要注意很多东西,看来最好是把配电柜什么的弄到机房外面。不知道对不对
回复
hitwb
2005年12月23日 17:13:33
5楼
顶一下。
没有人做过这种东西?还是太简单了?
回复
zhyp101
2006年08月09日 08:22:30
6楼
老兄,我也是正在做一个地下燃气空调机房,一层燃气锅炉房,也不知所措。
回复
tcchezhong
2006年08月09日 08:52:02
7楼
还有一个《城镇燃气设计规范》GB50028-93(1998版).
存在明火处,不能划为2区。
回复
littlesea
2006年08月09日 09:12:52
8楼
消防也让设计用防爆电气设备,但锅炉的厂家的设备都不是防爆的。我觉得做可燃气体探测及联动风机,完全没问题。
回复
bullinparadise
2006年08月09日 11:05:29
9楼
<爆炸危险区域划分图>必须要画的
由工艺专业提条件,电气专业根据介质组分及释放源位置来划分

如果是新建项目,不建议采用正压室,控制室建在正常环境
回复
bqg
2006年08月10日 12:46:59
10楼

我见过这样的工程案例,正常运行16个月了........
回复
tcchezhong
2006年08月10日 14:21:28
11楼
爆炸危险区域,不是路边炸弹的概念.
是设防区域的要求.特别是2区.
回复

相关推荐