屋顶稳压泵是否计算在消火栓静压内?
laowei198125
2006年04月20日 20:55:08
只看楼主

屋顶稳压泵是否计算在消火栓静压内?我现在手头有一个项目,地下2层,地上22层,一共不到90米,按高规消火栓静压大于1。0需要分区,我现在屋顶不能满足7米静水柱,设置了稳压装置,若计算上稳压设备压力就大于1。0,需要分区。可前几天找人看图,说稳压不算,我就不懂,稳压设备不和静压一样吗?为什么不算呢?

2006年04月27日 09:17:18
12楼
稳压应该不计算入内.不开动的情况下它不作为.开动情况才对系统增压.所以我认为楼上的观点是对的.
这么说稳压装置平时不开动了?
回复
lizibin136
2006年04月27日 10:44:05
13楼
如果不算那顶层消火栓 7米的静水压怎么满足?
回复
saerka_rock
2006年04月27日 11:16:42
14楼
再次申明观点:稳压泵的压力应该算在静压里面,消火栓分区应该考虑其压力。