屋顶稳压泵是否计算在消火栓静压内?
laowei198125
2006年04月20日 20:55:08
只看楼主

屋顶稳压泵是否计算在消火栓静压内?我现在手头有一个项目,地下2层,地上22层,一共不到90米,按高规消火栓静压大于1。0需要分区,我现在屋顶不能满足7米静水柱,设置了稳压装置,若计算上稳压设备压力就大于1。0,需要分区。可前几天找人看图,说稳压不算,我就不懂,稳压设备不和静压一样吗?为什么不算呢?

2006年04月20日 22:22:21
2楼
我也认为稳压是不算的,因为在消防泵启动后稳压装置就停止运行了。
回复
lxh0398
2006年04月20日 22:26:57
3楼
我很少做建筑给排水,建议你向他问清楚,为何不算,应该怎样算!虚心向他请教!
回复
gyj2003
2006年04月21日 11:03:53
4楼


支持,稳压应该不算
回复
shaggy0101
2006年04月21日 13:03:58
5楼
分区静压应该是消防水箱最高液面到最低消火栓栓口的高差。稳压装置是补充最不利消火栓压力用的,应该是动压。我个人认为不算入内
回复
rekoba
2006年04月21日 14:06:10
6楼
稳压应该不计算入内.不开动的情况下它不作为.开动情况才对系统增压.所以我认为楼上的观点是对的.
回复
laowei198125
2006年04月22日 00:16:20
7楼
平时稳压一直在工作,要稳0。23的压力,怎么能不算静压呢
回复
laowei198125
2006年04月22日 00:19:03
8楼

那我问你,平时稳压装置是否工作,管网的静压是否比不设稳压装置要大许多啊
回复
saerka_rock
2006年04月22日 08:33:33
9楼
稳压装置直接加的便是静压!如果是管道不宜承受1MPa的压力,那么稳压装置导致的压力是一定要考虑在内的。
回复
mygps888
2006年04月22日 11:05:18
10楼
北京市设备专业技术措施明确稳压罐产生的压力应加上。
回复
hmshzh
2006年04月22日 14:23:23
11楼
我觉得应该算的,这个最终都增加了栓口的压力
回复