混凝土保护层是如何定义的?是从箍筋外边缘起算还是从主筋中心起算?/

混凝土保护层是如何定义的?
是从箍筋外边缘起算还是从主筋中心起算?/
playboyljl
2006年04月20日 16:57:31
2楼
应该是从主筋中心起算,到混凝土表面的距离。。。。。。。。
回复
zhangjiangquan24
2006年04月20日 18:14:05
3楼
概念上有明确区分的,通常是指主筋的保护层,从主筋中心算起;也有明确说净保护层的,从最外侧的钢筋外边缘起算!
回复
biediankui
2006年04月21日 18:14:19
4楼
我做资料都是净的哇
回复
clloyj
2006年04月21日 21:01:26
5楼
应该是从最外侧钢筋外缘算起!
回复
bagirmis
2006年04月22日 00:05:15
6楼
混凝土的保护层一般起控制作用的是主筋的净保护层,但箍筋、分布钢筋、防裂钢筋的净保护层也应达到规范要求。
回复
yangdim
2006年04月22日 12:42:13
7楼
6楼,深刻,透彻!
回复
playboyljl
2006年04月22日 14:28:46
8楼
看大家讨论的观点还有分歧,我认为应该是中心算的,有谁拿出依据的,重奖。
回复
laorenjia
2006年04月23日 03:10:00
9楼
1、保护层一般是指主筋的保护层,是从主筋中心算起。净保护层则是从钢筋的外边缘起算!
2、主筋、箍筋、分布钢筋、防裂钢筋的“净保护层”在《桥规》(JTJ023-85)第六章第6.1.3条、第6.1.12条、第6.2.21条、第6.2.26条、6.4.1条等有祥细的规定。
3、我记得在《桥梁工程》教材中有配图说明。
说明一下,我这里只有85年的老设计规范。
回复
liulilanzi
2006年04月23日 08:02:41
10楼
新的规范论坛里面有,楼上的兄弟说明很详细,如果不明白,可以找新规范查.
回复
hongying7866co
2006年04月25日 12:01:35
11楼
新规范(JTG D65—2004)中9.1.1中有,好像是
最小混凝土保护层厚度(钢筋外缘或管道外缘至混凝土表面的距离)