改建工程消防水池太小的问题
sxzhj2006
sxzhj2006 Lv.2
2011年04月17日 09:46:01
只看楼主

最近做了个改建工程,室内消防用水量是20L/S,喷林是按中度危险Ⅱ级计算的!算30L/S。原设计消防水池是223立方米。现在算一下不是消防水池要252L/S。消防水池不够,不知道怎么解决!规范说可以补水!请各位指点下!

最近做了个改建工程,室内消防用水量是20L/S,喷林是按中度危险Ⅱ级计算的!算30L/S。原设计消防水池是223立方米。现在算一下不是消防水池要252L/S。消防水池不够,不知道怎么解决!规范说可以补水!请各位指点下!
sxzhj2006
2011年04月17日 09:46:40
2楼
改建工程消防水池太小的问题
回复
sxzhj2006
2011年04月17日 09:49:32
3楼
原有水池是223立方

[ 本帖最后由 sxzhj2006 于 2011-4-21 13:46 编辑 ]
回复
sadone
2011年04月17日 21:21:33
4楼
消防水池上面不是有个有效空间的吗。
把溢流管往上挪挪行不?

没做过。。同问

[ 本帖最后由 sadone 于 2011-4-17 21:26 编辑 ]
回复
tx6du
2011年04月18日 10:50:33
5楼
1、规范中“当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;”加大进水管管径,可以减去比较多的水量。
2、因为相差不多,可以考虑用一个30T左右的水箱埋在地下。与消防水池联通。
回复
luogbmailbox
2011年04月18日 15:57:55
6楼
本人来学习学习!
回复
ingiz
2011年04月18日 17:03:43
7楼

同意,在不能增大原有水池容积的情况下,只能往加大补水量考虑...
回复
pangjiang27
2011年04月18日 17:11:32
8楼
消防水池存水量就是算出来的用水量,不能考虑所谓的补水(虽然规范如此说过
这个问题很棘手,建议和消防部门建审科沟通哇
回复
lzq0523
2011年04月18日 19:24:32
9楼
补水量的计算:规范要求消防水池的补水时间不超过48小时。250立方的贮水池,你可以看看建筑的外网情况,如果外网的供水条件好可以适当减少补水时间。如果能减少到18小时,即补水量为3.86L/s,火灾持续时间2小时的补水量约为27立方,250-27=223。贮水池补水管的管径依据流速1m/s,流量3.86L/s确定。
回复
yghglg
2011年04月19日 09:17:24
10楼
1:提高水深,尽可能提高水面高度
2:室外环状考虑火灾期间补水也行
3:就差这么点的话(250,252?
回复
sxzhj2006
2011年04月19日 09:33:03
11楼
消防水池原来223立方。现在不是06年防火规范改了么!所以要250立方了!水池上面的空间我看过了原来设计已经卡的很死了!不能往上面挪了!只能想别的办法
回复