改建工程消防水池太小的问题
sxzhj2006
sxzhj2006 Lv.2
2011年04月17日 09:46:01
只看楼主

最近做了个改建工程,室内消防用水量是20L/S,喷林是按中度危险Ⅱ级计算的!算30L/S。原设计消防水池是223立方米。现在算一下不是消防水池要252L/S。消防水池不够,不知道怎么解决!规范说可以补水!请各位指点下!

最近做了个改建工程,室内消防用水量是20L/S,喷林是按中度危险Ⅱ级计算的!算30L/S。原设计消防水池是223立方米。现在算一下不是消防水池要252L/S。消防水池不够,不知道怎么解决!规范说可以补水!请各位指点下!
免费打赏
sxzhj2006
2011年04月19日 09:34:21
12楼
其实只要水池再大500深就好了!可是地下室的真不能加,上面也没空间!
回复
sxzhj2006
2011年04月19日 09:35:46
13楼
屋顶有个18T的水箱的
回复
慈悲
2011年04月19日 10:39:06
14楼
按主提供的资料,252立方是怎么计算出来的呢?
如果是多层建筑,看看消防水池的容积计算吧,8.4.1第一条,室内消火栓用水量可以减少50%,这样的话你的消防水池容积足够了!
如果是改建厂房,要看清火灾危险分类,如果是丙类,室内消火栓的火灾延续时间为3h!不过按3h计算的话,也够了。

如果是高层建筑,喷淋用水量是不是可以考虑按实际设计用水量计算,8*160/60*1.3=27.7
27.7*1*3.6=100 20*2*3.6=144 100+144=244,也够。
如果是丙类厂房,就怎么计算也不够了。

[ 本帖最后由 xue20036222 于 2011-4-19 11:26 编辑 ]
回复
zjd6
2011年04月19日 10:46:47
15楼
采用市政有条件采用两条进水管,可以考虑火灾延续时间内的补充水量。这方法最简单。
回复
云飘飘
2011年04月20日 07:23:11
16楼
1、民用建筑在同时具备消火栓和喷淋时,消火栓可以减少一半,但具体减少多少以计算为准。
2、我原来也碰到这种情况,可以在屋顶(泵房或者其他建筑)增加水箱与消防水池连接,就是起到可靠补水作用。
消防的东西应慎重。另外,当单枝进水管靠增大口径提高补水量是不符合规范要求的。
回复
慈悲
2011年04月20日 10:44:58
17楼
支持楼上,你得先弄清考虑补水的前提,再来弄懂消防水池的计算问题,否刚消防水池再考虑室外消防用水量就麻烦大了。
回复
liuqiang1006
2011年04月20日 11:24:45
18楼
我是来学习的。
回复
zyd1100
2011年04月21日 10:07:57
19楼
计算考虑火灾时的水池补水量,沟通一下应该问题不大,毕竟差的不多,又是改造项目
回复
hitliuzj2004
2011年04月21日 10:45:07
20楼

1.屋顶消防消防水箱是初期火灾所用,不能算在里面
2.考虑减去市政补水是基本满足要求的
3.室外做吸水井,储存一定水量
回复
sxzhj2006
2011年04月21日 13:43:42
21楼

是商场。室内消火栓用水量是20L/S,喷林是中度危险2级,原来设计水池是223立方。
回复

相关推荐

APP内打开