有根12m的梁,觉得软件配筋有点小。大家帮忙看一下!
sxs512
sxs512 Lv.6
2011年04月16日 19:03:07
只看楼主

我做了个工程,10层的,里面有一跨梁达到了12m,350X100的截面,梁上部无恒载荷载,板活载4.0,恒载5.0.上部架一次梁。但是梁配筋我觉得偏小了(下图KL12),请大家看看,本人对这种大家伙没什么经验(新人,没做过大的,这个算最大了)。先谢谢了!

我做了个工程,10层的,里面有一跨梁达到了12m,350X100的截面,梁上部无恒载荷载,板活载4.0,恒载5.0.上部架一次梁。但是梁配筋我觉得偏小了(下图KL12),请大家看看,本人对这种大家伙没什么经验(新人,没做过大的,这个算最大了)。先谢谢了!

2.png


弯矩包络图.png


1.png

免费打赏
gzs00000
2011年04月19日 14:17:27
22楼
学习了。。。
回复
hyq1234567890
2011年04月19日 16:25:09
23楼
首先12M的间距就过大了。。。这里的审图办要求柱间距不大于9米是有道理的。按照静力,柱子的竖向承载力是非常大的,应考虑到延性设计,变形要求呀。。。
回复
头明字c
2011年04月19日 23:47:14
24楼
你觉得还不够大吗????放的还算满啊,间距大概有40,,,满足最小配筋。本来梁截面跟跨度比例很正常,受荷不大,怎么这样还觉得不安心,,,看上去就安心。。。

[ 本帖最后由 yingwuwu 于 2011-4-20 00:01 编辑 ]
回复
lixing19871005
2011年04月20日 00:34:36
25楼
来学习学习,受用了,呵呵
回复
xuewuzhu
2011年04月20日 08:39:07
26楼
新手学习,受益匪浅
回复
stonehu1
2011年04月20日 08:52:48
27楼
说不定和圆弧梁互为支座了,你圆弧梁那里设个铰看看结果变化明显不?
简单的手算复核下。
回复
wgy123654
2011年04月20日 10:01:55
28楼
梁截面大小是够了,看弯矩需要怎么调幅的问题了,个人意见纯属参考
回复
nstopwuyp
2011年04月20日 12:37:27
29楼
高手太多,我是来学习的。。。
回复
yanlinyanlin
2011年04月20日 15:06:56
30楼
学习中 受益匪浅
回复
panwulve
2011年04月20日 16:09:05
31楼
对于这种大跨度梁,主要我想提出几点建议:
1、手工复核,因为你的楼板为异型板,荷载的分配方式难以确定,建议按照受荷面积估算
2、要注意控制挠度,很多情况配筋满足要求,但是挠度很多情况下不满足,因此注意检查挠度是否满足要求。
3、梁柱节点处理非常重要,建议钢筋能拉通尽量拉通,以便节点便于施工,
回复