我做了个工程,10层的,里面有一跨梁达到了12m,350X100的截面,梁上部无恒载荷载,板活载4.0,恒载5.0.上部架一次梁。但是梁配筋我觉得偏小了(下图KL12),请大家看看,本人对这种大家伙没什么经验(新人,没做过大的,这个算最大了)。先谢谢了!

我做了个工程,10层的,里面有一跨梁达到了12m,350X100的截面,梁上部无恒载荷载,板活载4.0,恒载5.0.上部架一次梁。但是梁配筋我觉得偏小了(下图KL12),请大家看看,本人对这种大家伙没什么经验(新人,没做过大的,这个算最大了)。先谢谢了!

2.png


弯矩包络图.png


1.png

免费打赏
lqswudi
2011年04月20日 18:35:45
32楼
建议你检查一下挠度和裂缝,梁底钢筋不大。pkpm是变形协调分配荷载的,像这样的主梁可以适当放大一点底筋。
回复
haozhi2
2011年04月20日 19:21:15
33楼
梁截面那么大了,还有荷载不大,配筋应该是合适的了
回复
huanghaijiang
2011年04月20日 19:29:40
34楼
如果可以请给点做这种大梁的经验,都要注意些什么东西~谢谢~
回复
cuijunqiang8301
2011年04月20日 23:01:41
35楼
如果可以请给点做这种大梁的经验,都要注意些什么东西~谢谢~
回复
liuwenhui198392
2011年04月21日 07:59:02
36楼
hao 。
回复
lyj2002
2011年04月21日 08:20:06
37楼
多到论坛逛逛,多点收获。
回复
lixiaoyu0623
2011年04月21日 08:55:29
38楼
看帖不回帖的人,从此要回帖了,哈哈
回复
cxpizza
2011年04月21日 10:32:34
39楼
你实在不放心 把梁跨中钢筋配8根25 这样配筋率在1.35%左右 比较合适
回复
zxc-35
2011年04月21日 10:58:49
40楼
配筋是不大,建议把支座和底筋适当加大
回复
sxs512
2011年04月21日 12:33:22
41楼
多谢各位的建议,我要仔细琢磨琢磨!
回复