有根12m的梁,觉得软件配筋有点小。大家帮忙看一下!
sxs512
sxs512 Lv.6
2011年04月16日 19:03:07
只看楼主

我做了个工程,10层的,里面有一跨梁达到了12m,350X100的截面,梁上部无恒载荷载,板活载4.0,恒载5.0.上部架一次梁。但是梁配筋我觉得偏小了(下图KL12),请大家看看,本人对这种大家伙没什么经验(新人,没做过大的,这个算最大了)。先谢谢了!

我做了个工程,10层的,里面有一跨梁达到了12m,350X100的截面,梁上部无恒载荷载,板活载4.0,恒载5.0.上部架一次梁。但是梁配筋我觉得偏小了(下图KL12),请大家看看,本人对这种大家伙没什么经验(新人,没做过大的,这个算最大了)。先谢谢了!

2.png


弯矩包络图.png


1.png

免费打赏
lqh29039
2011年04月18日 16:01:20
12楼
300x1000的截面,配筋当然不大
回复
hhppyy
2011年04月18日 16:24:13
13楼
这个配筋结果也不能说不正常,因为根据我个人的经验,圆柱端的梁的根数比较密,分配的荷载相对来说就比较少了,荷载图应该是一个很锐角的三角图形,所以计算结果自然配筋小了。如果换成同外圆边的一样高的矩形荷载图,计算的配筋结果应该是不小
回复
dz_l
2011年04月18日 17:02:16
14楼
总觉得中间那根柱子上的梁太多,这么多梁搭在上面,怎么连接,混凝土不好浇筑。建议修改
回复
jjjy2604
2011年04月18日 18:34:41
15楼
型钢柱那里做柱帽的建议很不错
回复
gjl8102
2011年04月18日 22:48:43
16楼
型钢柱节点很难施工,梁配筋忘死里搞
回复
ludumi
2011年04月19日 09:16:24
17楼
如果可以请给点做这种大梁的经验,都要注意些什么东西~谢谢~
回复
wscandlq
2011年04月19日 09:18:15
18楼
中间圆柱配筋多了,混凝土质量不容易控制,建议增加一道圆弧梁,KL12和KL8与圆弧梁相交,这样受力合理一些。
回复
mandyxych
2011年04月19日 10:41:35
19楼
20#
回复
戴维斯
2011年04月19日 11:55:17
20楼
配筋有点小,尽量减少根数吧,你的型钢混凝土柱上六根梁,施工时施工质量很难保证,最好采取措施,较少周边梁的钢筋数量,做成柱帽等。
回复
jiandaolzb
2011年04月19日 14:09:53
21楼
350X1000的截面吧!!!
回复

相关推荐