【请问】差动保护是不是变压器的主保护?
wangyu7645
wangyu7645 Lv.6
2011年04月16日 18:54:35
来自于变压器
只看楼主

各位,现场从35kV→6kV配置了差动保护装置,于是我问一个供电局的人,问他差动保护是变压器的主保护吗?他说瓦斯这些非电量保护才是主保护,差动保护是作为后备保护,不知道他说的对不对?另外,差动保护和非电量保护是分别反应变压器哪里出现故障的呢?比如说匝间短路等等。请高手解答!!还有个问题,请看下图。我这里配置了差动保护,那么低压侧的保护CT我们是选择24TA还是22TA呢?现场设计图上是选择22TA的,因为考虑到如果低压侧断路器断开,那么差动保护不是没有作用了!?也望高手解答!!!

各位,现场从35kV→6kV配置了差动保护装置,于是我问一个供电局的人,问他差动保护是变压器的主保护吗?他说瓦斯这些非电量保护才是主保护,差动保护是作为后备保护,不知道他说的对不对?另外,差动保护和非电量保护是分别反应变压器哪里出现故障的呢?比如说匝间短路等等。请高手解答!!
还有个问题,请看下图。我这里配置了差动保护,那么低压侧的保护CT我们是选择24TA还是22TA呢?现场设计图上是选择22TA的,因为考虑到如果低压侧断路器断开,那么差动保护不是没有作用了!?也望高手解答!!!

1.jpg

免费打赏
zyz8438
2011年04月19日 16:19:47
12楼


思路是对的,但可能CT的准确等级不能满足要求,因为图上已经标明了是测量CT。
回复
hiafang
2011年04月19日 17:04:47
13楼
是的,保护用CT要P级的
回复
zyz8438
2011年04月20日 09:55:35
14楼
呵呵,楼主标题是写的差动保护是不是变压器的主保护。问的却是CT的选择!有些跑题啊!
回复
xiongbinde
2011年04月20日 12:37:12
15楼
对,差动保护和瓦斯保护都是变压器的主保护,一个是电量,一个是非电量。
回复
88292580
2011年04月20日 12:53:11
16楼
学习了,多谢分享
回复
hxhwff
2011年04月20日 13:05:26
17楼
学习了,谢谢交流
回复
whl9932
2011年04月20日 16:15:53
18楼
差动保护是变压器的电气量主保护,
瓦斯是变压器的非电量主保护,
这两种保护,保护的范围不同,形式不同,
过流、速断、过负荷等做为主保护的后备保护。
不能混淆。
回复
ivan0928
2011年04月21日 11:04:41
19楼
个人人为22ta
回复
九天之上
2011年04月21日 11:27:25
20楼
学习了,感觉非常深奥啊
回复
liuxianfeng8527
2011年04月22日 06:30:39
21楼
各位,现场从35kV→6kV配置了差动保护装置,于是我问一个供电局的人,问他差动保护是变压器的主保护吗?他说瓦斯这些非电量保护才是主保护,差动保护是作为后备保护,不知道他说的对不对?(不对,都是住保护)
另外,差动保护(保护的是变压器两侧差动之间的部分)
瓦斯是保护变压器内部短路的
回复