各位,现场从35kV→6kV配置了差动保护装置,于是我问一个供电局的人,问他差动保护是变压器的主保护吗?他说瓦斯这些非电量保护才是主保护,差动保护是作为后备保护,不知道他说的对不对?另外,差动保护和非电量保护是分别反应变压器哪里出现故障的呢?比如说匝间短路等等。请高手解答!!还有个问题,请看下图。我这里配置了差动保护,那么低压侧的保护CT我们是选择24TA还是22TA呢?现场设计图上是选择22TA的,因为考虑到如果低压侧断路器断开,那么差动保护不是没有作用了!?也望高手解答!!!
各位,现场从35kV→6kV配置了差动保护装置,于是我问一个供电局的人,问他差动保护是变压器的主保护吗?他说瓦斯这些非电量保护才是主保护,差动保护是作为后备保护,不知道他说的对不对?另外,差动保护和非电量保护是分别反应变压器哪里出现故障的呢?比如说匝间短路等等。请高手解答!!
还有个问题,请看下图。我这里配置了差动保护,那么低压侧的保护CT我们是选择24TA还是22TA呢?现场设计图上是选择22TA的,因为考虑到如果低压侧断路器断开,那么差动保护不是没有作用了!?也望高手解答!!!
12楼
思路是对的,但可能CT的准确等级不能满足要求,因为图上已经标明了是测量CT。
回复
13楼
是的,保护用CT要P级的
回复
14楼
呵呵,楼主标题是写的差动保护是不是变压器的主保护。问的却是CT的选择!有些跑题啊!
回复
15楼
对,差动保护和瓦斯保护都是变压器的主保护,一个是电量,一个是非电量。
回复
16楼
学习了,多谢分享
回复
17楼
学习了,谢谢交流
回复
18楼
差动保护是变压器的电气量主保护,
瓦斯是变压器的非电量主保护,
这两种保护,保护的范围不同,形式不同,
过流、速断、过负荷等做为主保护的后备保护。
不能混淆。
回复
19楼
个人人为22ta
回复
20楼
学习了,感觉非常深奥啊
回复
21楼
各位,现场从35kV→6kV配置了差动保护装置,于是我问一个供电局的人,问他差动保护是变压器的主保护吗?他说瓦斯这些非电量保护才是主保护,差动保护是作为后备保护,不知道他说的对不对?(不对,都是住保护)
另外,差动保护(保护的是变压器两侧差动之间的部分)
瓦斯是保护变压器内部短路的
回复