各位,现场从35kV→6kV配置了差动保护装置,于是我问一个供电局的人,问他差动保护是变压器的主保护吗?他说瓦斯这些非电量保护才是主保护,差动保护是作为后备保护,不知道他说的对不对?另外,差动保护和非电量保护是分别反应变压器哪里出现故障的呢?比如说匝间短路等等。请高手解答!!还有个问题,请看下图。我这里配置了差动保护,那么低压侧的保护CT我们是选择24TA还是22TA呢?现场设计图上是选择22TA的,因为考虑到如果低压侧断路器断开,那么差动保护不是没有作用了!?也望高手解答!!!
各位,现场从35kV→6kV配置了差动保护装置,于是我问一个供电局的人,问他差动保护是变压器的主保护吗?他说瓦斯这些非电量保护才是主保护,差动保护是作为后备保护,不知道他说的对不对?另外,差动保护和非电量保护是分别反应变压器哪里出现故障的呢?比如说匝间短路等等。请高手解答!!
还有个问题,请看下图。我这里配置了差动保护,那么低压侧的保护CT我们是选择24TA还是22TA呢?现场设计图上是选择22TA的,因为考虑到如果低压侧断路器断开,那么差动保护不是没有作用了!?也望高手解答!!!
22楼
1、差动与非电量都是主保护
2、最好选13、23为差动保护的ct,当然ct选用保护ct,若果选12、22 即便断路器断开,如果断路器电源测短路,虽然报差动动作,但是不能消除故障,不过12、22也可以用的 。
回复
23楼
老鼠说:[“因为考虑到如果低压侧断路器断开,那么差动保护不是没有作用了!?”,楼主这种担心是在太多余了!],第一次不理解你的帖子,为什么这么说呢?
回复
24楼
瓦斯保护属于非电量保护,差动保护属于电量保护,是两个不同范畴的概念。重瓦斯保护和差动保护都是变压器的主保护。
差动保护主要保护相间短路,一般保护不了匝间短路。匝间短路一般有瓦斯保护来实现保护。另外过流保护(后备保护)也可作为后备。
回复
25楼
瓦斯保护属于非电量保护,差动保护属于电量保护,是两个不同范畴的概念。重瓦斯保护和差动保护都是变压器的主保护。
差动保护主要保护相间短路,一般保护不了匝间短路。匝间短路一般有瓦斯保护来实现保护。另外过流保护(后备保护)也可作为后备。对于差动回路的互感器选择哪个,我觉得设计的就是很好的,这样的保护范围还大,楼主的担心是多余的,变压器只送高压侧,低压侧断开的是时候一般不会出现。
回复
26楼
差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。
回复
27楼
低压断路器断开情况下,只要差动保护是投入的,如果区内有短路阻抗,差动保护仍然会起到作用,差动保护动作跳开变压器的高压侧开关。
回复
28楼
斑竹的意思是说,即使低压侧断开的情况下,22TA没有电流了,但是区内短路时差动仍然会测到故障电流,从而跳变压器的高压侧开关?对不?
回复
29楼
对,只要能测到差动电流,就能保证差动保护正确动作。差动保护出口是跳高低压侧开关的,由于低压侧已经在断开位置,所以,只有高压侧开关跳闸。
回复
30楼
差动保护与瓦斯保护都是主保护,差动为电气量,瓦斯为非电气量保护。差动保护CT选22TA和12TA。11TA与21TA是测量圈,一般为0.5级,用于保护时,保护范围短路时CT容易饱和。低压闭锁,电流速断、复合电压闭锁等一般为后备保护。瓦斯保护分轻瓦斯与重瓦斯保护,轻瓦斯保护动作一般用于信号,不跳闸,重瓦斯直接作用于跳闸。
回复
31楼
肯定是啊 变压器主保护包涵电气量和非电气量保护
电气量 就是差动保护,非电气量就是瓦斯保护
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
回复